供电电力设施安装技术要点供电电力设施安装是保障电力系统安全运行的关键环节,需遵循严格的技术规范。根据GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等标准,主要包含以下技术要点:一、前期准备1. 设计审查:核实电气系统图、设备布置图等技术文件,确认电压等级(10kV/0.4kV)、负荷容量等技术参数。2. 设备选型:选用通过CCC认证的成套开关柜(如KYN28型)、干式变压器(SCB13型)等设备,线缆截面积需满足载流量要求并预留20%裕度。二、安装施工1. 基础施工:配电室需设置防潮层(≥300mm),设备基础预埋件水平误差≤2mm/m,接地网采用50×5镀锌扁钢,接地电阻≤4Ω。2. 设备安装:高压柜安装垂直偏差≤1.5‰,母线搭接面涂抹电力复合脂,变压器就位后需进行器身检查,绝缘油耐压≥35kV/2.5mm。三、调试检测1. 耐压试验:10kV设备需进行42kV/1min工频耐压测试。2. 继保校验:差动保护动作值误差≤5%,时限特性符合阶梯原则。3. 系统联调:进行3次空载合闸试验,核相误差≤10°。四、运行维护1. 建立设备红外测温档案,接头温度不超过90℃。2. 每年开展局部放电检测,超声波信号值≤15dB。3. 定期进行接地网开挖检查,锈蚀面积超过30%应及时更换。施工中应严格执行GB 50169《接地装置施工及验收规范》,特别注意等电位联结系统的完整性。雨季施工需采取防雨棚等防护措施,确保绝缘材料性能不受影响。通过规范化的安装流程和严格的质量控制,可有效提升供电可靠性,将设备故障率降低至0.5次/(百台·年)以下。