山东景区售票系统闸机安装流程及注意事项一、前期准备1. 现场勘查:根据景区入口动线,确定闸机安装点位(主入口、分检口等),测量通道宽度(单通道建议0.8-1.2米),检查地面平整度(水平误差≤3°)。2. 基础设施:预埋电源线(220V±10%)、网络线(建议六类屏蔽网线),预留检修空间(单机后方≥50cm)。3. 设备检查:核对闸机型号(三辊闸/翼闸/摆闸)、控制主板版本是否匹配售票系统,测试备用电源(UPS建议配置2小时续航)。二、安装流程1. 固定安装:使用膨胀螺栓(M12×100mm)固定底座,多机组装时保持间距均匀(相邻闸机间距≥10cm),垂直度偏差≤1.5mm/m。2. 线路连接:按色标连接电源线(火线-棕、零线-蓝、地线-黄绿),RS485通讯线需做屏蔽层接地,网络模块配置独立IP段。3. 设备调试:设置闸机工作模式(常开/常闭),调整红外感应灵敏度(检测距离15-30cm),测试急停按钮响应时间(≤0.5秒)。三、系统对接1. 软件配置:安装系统中间件,设置闸机编号与物理位置映射,调试TCP/IP通讯协议(建议端口5000-6000)。2. 功能测试:验证电子票扫码(响应时间≤0.3秒)、核验(符合GA/T 1019标准)、人脸识别(误识率≤0.01%)等联动功能。3. 压力测试:模拟高峰客流(≥2000人/小时),检测持续运行稳定性,闸机电机温升应≤40℃。注意事项:安装时应避开强电磁干扰源(≥5米),雨季前检查防水等级(IP54以上),每月维护传动部件(添加锂基润滑脂),冬季需配置加热装置(环境温度≥-10℃)。建议配置声光报警模?椋⒂刖扒嗫叵低沉?/p>