泄爆墙板安装技术要点及流程 泄爆墙板是工业防爆领域的重要防护设施,主要用于化工车间、实验室、危险品仓库等易发生的场所。其安装质量直接影响泄爆效能和建筑安全性,需严格按规范执行。 一、前期准备 1. 材料验收:选用轻质高强泄爆板(如纤维水泥复合板、金属蜂窝板),检查出厂合格证及抗爆性能检测报告。配套使用泄爆螺栓、弹性密封胶等辅材。 2. 结构设计:根据GB50779《石油化工控制室抗爆设计规范》要求,确定泄爆面积比(通常≥0.05㎡/m3)和安装位置。钢结构框架需做防腐处理,立柱间距≤1.2m。 二、安装工艺流程 1. 龙骨安装:采用C型钢或方钢制?鞴羌埽⒅怪倍绕睢?mm/m,横梁水平度偏差≤2mm/m。所有连接节点使用防松螺栓固定。 2. 墙板固定:采用自攻螺钉配合泄爆螺栓安装,板缝留设8-12mm伸缩缝。每平方米不少于6个固,螺钉沉入板面0.5-1mm。 3. 节点处理:墙板与结构梁交接处设置L型收边条,转角部位使用护角条。穿墙管线预留孔洞需用柔性防火填料密封。 三、质量控制要点 1. 密封处理:板缝填充阻燃弹性密封胶,表面平整无气泡,固化后形成连续弹性密封层。 2. 防锈处理:金属框架涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆,干膜总厚度≥120μm。 3. 泄爆测试:安装后需进行压力释放试验,检测泄爆板能否在设定压力值(通常6-15kPa)内有效开启。 四、安全注意事项 1. 施工人员须佩戴防尘口罩、护目镜,切割作业时开启除尘设备。 2. 吊装大型板材使用真空吸盘装置,单片面积超过2㎡时需双人协作。 3. 施工现场严禁烟火,存放区保持通风干燥,距热源≥2m。 验收标准应符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及设计文件要求,重点检查平面度(≤3mm/2m)、接缝高差(≤1mm)和开启压力值。安装完成后需在醒目位置设置"泄爆区域"警示标识。