防火泄爆墙的定制需结合具体场景需求、行业规范及材料特性,通过系统性设计实现安全与功能的平衡。以下是关键定制步骤及注意事项: ### 一、明确需求参数 1. **防护等级**:根据《建筑设计防火规范》(GB50016)确定耐火极限(1-4小时)及抗爆压力值(通常≥100kPa)。 2. **空间特性**:测量安装区域的尺寸、结构承重能力及周边设备布局,特殊环境需考虑防腐、防潮需求。 3. **泄压效率**:计算泄爆面积占比(建议≥0.05㎡/m3),确保冲击波能快速释放。 ### 二、材料选型组合 1. **主体结构**: - 轻型方案:镀锌钢板(?穸?.5-3mm)+岩棉/硅酸钙防火芯材(密度≥120kg/m3) - 重型方案:钢筋混凝土(配筋率≥0.6%)+泄爆螺栓系统 2. **功能组件**: - 泄爆窗采用夹胶防飞散玻璃(?穸取?mm) - 接缝处填充防火密封胶(膨胀系数≥300%) 3. **表面处理**:喷涂耐高温涂料(耐火温度≥1000℃)或包覆铝箔反射层。 ### 三、结构优化设计 1. **框架系统**:C型钢龙骨间距≤600mm,采用错位搭接工艺提升整体性。 2. **连接节点**:使用高强螺栓(8.8级)配合碟形弹簧垫片,预留10-15mm变形余量。 3. **泄压装置**:安装易碎泄压板(破碎阈值60-80kPa)或铰链式泄爆门,设置导流槽引导冲击方向。 ### 四、施工与验收 1. **工厂预制**:模块化生产(单块尺寸≤3m×6m),误差控制在±2mm内。 2. **现场安装**:采用无损切割工艺,与主体结构间隙填充防火岩棉,膨胀螺栓间距≤400mm。 3. **检测验证**:进密性测试(压差500Pa泄漏量≤3m3/h·㎡)、耐火试验(升温曲线符合ISO834标准)。 定制过程中需重点?芽夭牧夏突鸺觳獗ǜ妗⒔峁辜扑闶樯蟛椤⑹┕すひ战坏兹龌方凇=ㄒ檠≡窬弑窯B/T9978认证的供应商,并在设计阶段提前预留维护通道(宽度≥800mm),后期每半年检查密封件老化情况及结构变形量。