消防系统维修与安装操作指南一、前期准备1. 断电防护:切断系统电源并悬挂警示标识,关闭消防水泵主阀。2. 技术确认:调取系统图纸,核对设备型号参数,准备原厂或认证备件。二、维修安装流程1. 故障定位使用万用表、烟感测试器等工具分段检测:? 探测器:模拟报?馐韵煊κ奔洌ú怀?0秒)? 喷淋头:检查玻璃球完整度(无破损/腐蚀)? 线路:测量回路电阻(标准值≤20Ω)2. 组件更换? 烟感探测器:按编码规则重设地址码,安装间距≤6米? 喷淋头:使用扳手安装,密封垫必须更新? 报警阀组:法兰连接处加装抗震支架,螺栓预紧力35N·m3. 线路修复? 更换线缆需穿金属软管保护,弯曲半径>6倍管径? 接线端子压接牢固,绝缘电阻>20MΩ三、系统调试1. 功能测试? 手动启动报警按钮,声光报警器应在3秒内响应? 末端试水装置测试:水流指示器报警延迟≤90秒2. 联动测试? 火灾报警后,排烟风机应在30秒?谄舳?/p>? 消防泵应自动投入运行,出水压力≥0.5MPa四、验收规范1. 执行GB 50166-2019标准2. 出具检测报告并上传消防物联网平台3. 培训使用单位操作要点并移交维修档案注意事项:维修后需进行72小时持续运行监测,每月定期测试应急电源切换功能,每年进行全系统联动演练。特殊场所(化工厂/数据中心)应增加防爆或早期预警装置。