安装流程1.安全准备-切断电源并上锁,穿戴防护装备(手套、护目镜)。-确保工作区域通风,避免制冷剂泄漏风险。2.基础与就位-浇筑混凝土基础(厚度≥15cm),预埋地脚螺栓。-吊装压缩机至基础,加装减震垫(橡胶或弹簧),校正水平度(误差≤0.2mm/m)。3.管路连接-吸气管:向压缩机倾斜(坡度≥1%),防止液击;加装过滤器。-排气管:避免U型弯,减少油滞留;焊接时用氮气保护防氧化。-油路:外置油分离器回油管接至压缩机注油口,保持连续下坡。4.电气接线-按铭牌电压(如380V/3PH)连接电源,线径匹配满载电流(参考NEC/IEC标准)。-电机接线盒内可靠接地,控制线路加装过载保护器。5.调试前检查-加注冷冻油(如POE68),油位达视镜1/2~2/3。-系统抽真空至≤500μm,保压24小时验证密封性。-手动盘车≥3圈,确认无卡阻。---关键注意事项-防液击:吸气管路必须过热设计,膨胀阀靠近蒸发器。-振动控制:管路加装抗震弯(“P”型或“Ω”型?苊庥αΥ荨?/p>-制冷剂充注:仅充注气相(倒置钢瓶),防止压缩机带液启动。-启动:点动≤2秒,检查转向(标贴箭头方向),无异?旌笤倭诵小?/p>---警告-禁止无油运行:缺油≥5秒可导致轴承损毁。-高压防护:排气压力超过铭牌限值(如R22系统≤18bar)需立即停机。-资质:涉及特种设备压力管道时,需持证人员操作。>注:具体参数以Carlyle手册(如OM-06E)为准。调试阶段应由厂家认证工程师执行系统匹配与负载测试。安装后填写运行日志,记录油温(建议40-60℃)、电流(≤额定值)、振动值(≤5mm/s)等关键数据。---此流程覆盖机械、电气、冷媒系统三大,满足安全与技术要求。实际安装需结合现场系统设计(如并联机组、热回收等)调整细节。