ALC板材安装技术指南ALC(蒸压加气混凝土)板材作为新型轻质隔墙材料,其安装工艺需遵循以下规范:一、施工准备1. 核对图纸,确定板材规格(常用厚度75-200mm)及排板方案2. 检查基层平整度(误差≤3mm),清理作业面3. 备齐专用连接件(U型卡、L型铁件)、粘结砂浆、防锈处理金属件二、安?傲鞒?/p>1. 放线定位:弹出轴线及板材边线,标出门窗洞口位置2. 固定导向板:在楼板、梁底安装L型定位角钢3. 板材安装: - 立板时采用专用撬棍辅助 - 底部预留20-30mm缝隙,用木楔临时固定 - 板缝宽度控制在5mm±2mm4. 节点加固: - 顶部与结构采用U型卡连接(间距≤600mm) - 转角部位设置L型铁件 - 门窗洞口增设加强框5. 接缝处理: - 嵌填专用粘结砂浆至板缝2/3深度 - 粘贴耐碱网格布(宽度≥200mm) - 二次补浆至表面平整三、质量控制要点1. 板材含水率需<15%方可施工2. 切割使用专用刀具,严禁暴力开槽3. 管线预埋应避开接缝位置,开槽深度≤1/3板厚4. 门头板必须采用通长整板5. 完成面垂直度偏差≤3mm/2m四、注意事项1. 单层墙体高度超过4.5m需设置结构圈梁2. 与钢梁连接处应设置柔性垫层3. 水电开孔后应及时封堵并做防裂处理4. 施工完成后需静置养护72小时注:冬季施工需确保环境温度>5℃,雨季应采取防潮措施。遵循规范施工可保证墙体达到75dB隔声量及3小时耐火极限。