燃气泄爆墙的安装需遵循规范,确保在燃气泄漏或时快速泄压,降低事故危害。以下是安装的步骤及注意事项: ### 一、前期设计与准备 1. **参数设计**:根据燃气系统的风险等级、压力值及环境需求,计算泄爆面积、泄压阈值等参数,需符合《燃气工程防爆技术规范》等标准。 2. **材料选型**:泄爆板优先选用轻质铝合金或镀锌钢板(厚度0.5-1.2mm),骨架采用镀锌钢龙骨,密封胶需耐高温(≥300℃)且具备弹性。 ### 二、主体施工流程 1. **骨架安装** ? 按设计图纸固定龙骨,垂直度偏差≤3mm,水平间距≤600mm。 ? 转角处增设?忧苛牵附踊蚵菟有璺佬獯怼? 2. **泄爆板安装** ? 采用错缝拼接,板间预留3-5mm伸缩缝,避免通缝降低强度。 ? 自攻螺钉间距≤200mm,距板边≥15mm,防止板材开裂。 3. **密封处理** ? 板缝填充耐高温岩棉条,外涂弹性硅酮密封胶,厚度≥5mm。 ? 墙体与建筑结构接缝处加装橡胶膨胀止水条。 ### 三、关键强化措施 1. **支撑结构**:高度超过3m的墙体需加装斜撑钢架(如40×40×4mm角钢),与主结构刚性连接。 2. **泄压导向**:外侧设置导流板(倾斜30°-45°),引导冲击波向上释放,避免侧向扩散。 ### 四、验收与维护 1. **气密测试**:采用0.02MPa气压检测,保压30分钟泄漏量≤3%为合格。 2. **年度维护**:检查密封胶老化情况(龟裂>2mm需更换),清理泄爆口遮挡物,螺栓紧固扭矩≥15N·m。 **注意事项**:施工期间需切断燃气源,配备防爆工具;泄爆板禁止钻孔或涂覆刚性涂料,避免影响泄压效能。建议委托具备防爆资质的团队实施,确保通过消防及安监部门验收。