青岛广告道闸安装须知一、前期准备 1. **资质审核**:安装前需向当地、物业或相关部门报备,确认安装位置是否符合市政规划及消防安全要求,广告内容需符合《广告法》规定。 2. **场地勘察**:测量安装区域宽度、高度及地面平整度,确保道闸基础与路面水平误差≤3mm,预留足够车辆通行空间(建议宽度≥3.5米)。 3. **材料选择**:青岛属沿海气候,道闸杆体建议采用304不锈钢或铝合金材质,并做防锈处理;广告灯箱需具备IP54以上防水等级,适配-20℃~60℃环境。二、安装规范 1. **基础施工**:浇筑混凝土基础时,预埋件尺寸需与道闸底座匹配(常规尺寸600mm×600mm×500mm),养护期≥72小时。电源线需穿PVC管埋地,深度≥30cm,避免与弱电线路交叉。 2. **设备调试**:电机功率适配杆体长度(3-6米杆建议800W-1500W直流电机),起落速度需调节至1.5-3秒/次,广告灯箱亮度建议1500-2500cd/㎡,避免光污染。 3. **安全防护**:安装红外防砸装置(检测距离≥3米),接地电阻≤4Ω,广告画面与道闸边缘保留5cm安全间距,防止剐蹭。三、验收与维护 1. **功能测试**:验收时需连续测试200次起落无卡顿,广告灯箱连续运行48小时无频闪。 2. **定期维护**:每月检查螺栓紧固度、杆体平衡度(倾斜角≤1°),每季度清理导轨杂质并涂抹润滑脂,台风季节前加固基础结构。 3. **应急处理**:配置手动摇杆,张贴24小时维修电话,广告画面更换需断电操作,避免触电风险。注:安装团队需持有电工证及高空作业证,施工期间设置警示围挡,文明施工。符合《青岛市户外广告设置技术规范》要求,确保设备使用寿命≥8年。