冷水机常见故障解析冷水机作为温控设备,其稳定运行至关重要。其常见故障主要源于制冷循环、水循环、电气及控制四大系统:1.制冷循环系统故障:*冷媒泄漏:管道焊缝、阀门、接头等处泄漏导致制冷剂不足,表现为制冷效果急剧下降及低压报警、压缩机过热等。*系统堵塞:干燥过滤器、膨胀阀(节流装置)或毛细管被杂质、水分或冰堵,导致高压过高、低压过低、制冷效果差,甚至压缩机损坏。*压缩机故障:绕组烧毁、轴承磨损、阀片损坏、卡缸等,可能引起过载跳闸、异响、无法启动或排气温度/压力异常。*冷凝效果差:冷凝器翅片脏堵、冷却水流量不足/温度过高(水冷式)或风机故障/风量不足(风冷式),导致冷凝压力过高,制冷效率下降,而压缩机负载增大。2.水循环系统故障:*流量异常:水泵故障(轴承损坏、叶轮气蚀、电机烧毁)、过滤器堵塞、阀门未全开或管道内有空气,导致蒸发器或冷凝器水流量不足报警,影响换热效率甚至冻坏蒸发器(冷冻水侧)。*水质问题:水垢、生物粘泥在蒸发器/冷凝器管壁沉积,形成严重热阻,显著降低换热效率,能耗上升,制冷量不足。腐蚀也会损坏管路。*管道泄漏:冷冻水或冷却水管道、接头、阀门等泄漏,导致系统失水、压力下降,影响正常运行。3.电气控制系统故障:*电源问题:缺相、电压不稳、接线松动或接触器触点烧蚀,导致压缩机、水泵或风机无法正常启动或运行不稳定。*传感器失灵:温度传感器(水温、排气温度)、压力传感器(高低压)漂移或损坏,向控制系统提供错误信号,导致误报警、误动作(如异常启停)或保护功能失效。*控制器故障:PLC或微电脑控制板元器件损坏、程序紊乱、通信中断等,造成整机控制逻辑错误,无法按设定运行或功能异常。*保护元件动作:高低压保护、过载保护、水流开关、防冻保护等因实际故障或误触发而动作停机。4.其他常见问题:*异常噪音/振动:压缩机内部损坏、水泵轴承磨损、风机扇叶不平衡、管路固定松动等引起。*冷量不足:除上述原因外,也可能因负荷过大超出机组能力、设定温度过低、环境温度过高等。