硅酸盐防火墙安装注意事项 硅酸盐防火墙作为建筑防火隔离的重要构件,其安装质量直接影响防火性能。以下是关键安装注意事项: ### 一、施工前准备 1. **材料验收**:检查硅酸盐防火板出厂合格证、耐火极限检测报告,确保板材无开裂、变形或受潮现象。板材运输需采取防雨防撞措施。 2. **基层处理**:安装基面应平整、干燥且具备足够承载力,混凝土基面需打磨至平整度偏差≤3mm/2m,钢结构需除锈并涂刷防锈底漆。对存在孔洞或裂缝的基层应提前修补。 ### 二、安装技术要求 1. **节点处理**:板材接缝应采用阶梯式错缝安装,错缝宽度≥200mm。竖向接缝处需填充硅酸盐防火密封胶(耐温≥1000℃),接缝宽度控制在3-5mm。 2. **固定系统**:使用M8镀锌膨胀螺栓固定,间距≤400mm,距板边≥50mm。转角部位应采用L型金属包边加固,与结构体连接处预留10mm伸缩缝。 3. **管线穿越处理**:所有穿墙管道需预留防火套管,套管与墙体间隙使用陶瓷纤维棉填塞密实,外层用防火密封胶封闭。 ### 三、施工环境控制 1. 环境温度应保持在5-35℃,相对湿度≤75%,雨雪天气禁止露天施工。 2. 板材切割需使用切割机,现场设置防尘措施,避免硅酸盐粉尘污染。 ### 四、质量验收标准 1. 安装后整体平整度误差≤4mm/2m,接缝高低差≤1mm。 2. 使用红外热像仪检测接缝密封性,确保无热桥现象。 3. 通过第三方耐火试验验证,需达到设计要求的耐火极限(通常2-4小时)。 ### 五、安全防护 1. 施工人员须佩戴N95防尘口罩、护目镜及防护手套。 2. 高空作业平台承载力需≥300kg/m²,设置防坠网。 3. 现场配备B类灭火器材,禁止明火作业。 注:具体施工参数需参照《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410)及产品技术手册,建议由防火施工单位实施,安装完成后需经消防部门验收备案。