消防供水系统设计需遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)等标准,需综合建筑类型、规模、火灾风险等因素科学规划。以下是设计要点:1. 水源配置 系统应设置市政供水与消防水池双重保障。市政供水需满足流量和水压要求,消防水池容积根据火灾延续时间计算(如普通建筑2小时、高层3小时)。高位消防水箱需确保初期灭火用水量,容积通常为6-36m³,并配备稳压泵维持管网压力。2. 管网布局 采用环状管网设计,降低单点故障风险。管径需通过水力计算确定,DN100以上主管道保证主干流量。消火栓系统工作压力≤1.6MPa,超高层需分区供水。管道材料优先选用热浸镀锌钢管或球墨铸铁管,耐压防腐。3. 泵房设计 消防水泵应设主备泵,流量按系统大需求设计,扬程需克服不利点高程与管路损失。柴油泵或双电路供电确保断电时持续运行。水泵接合器按建筑高度每40m设置一组,便于消防车加压。4. 智能控制 设置压力开关联动水泵启动,消火栓箱内启泵按钮需与消防控制室直连。湿式报警阀组实时监测水流状态,管网末端试水装置定期检测系统有效性。物联测系统可实时反馈水压、水位数据。5. 特殊场景适配 大型综合体需增设转输水箱,油类火灾场所配置泡沫灭火联用装置。寒冷地区管道需电伴热防冻,地下车库采用预作用系统防误喷。设计完成后需通过水压试验(1.5倍工作压力保压30分钟)和联动测试,并制定定期巡检制度,确保系统始终处于战备状态。通过多维度冗余设计,实现火灾时持续稳定供水。