好的,这是一份关于开利开启式压缩机(通常用于大型冷水机组)水路循环布置的技术说明,字数控制在250-500字之间:开利开启式压缩机冷水机组水路循环布置说明开利开启式压缩机冷水机组的制冷循环依赖于两个独立但至关重要的水路循环系统:冷冻水循环系统 和 冷却水循环系统。这两个系统通过机组的换热器(蒸发器和冷凝器)与制冷剂循环进行热量交换。1. 冷冻水循环系统 (Chilled Water Loop - CHW): * 目的: 将冷量输送到需要冷却的末端设备(如空调风机盘管、空气处理机组AHU、工艺设备等),吸收其热量后温度升高,再返回机组重新冷却。 * 路径: * 低温冷冻水(通常设计供/回水温度为7°C/12°C)从机组的蒸发器出口流出。 * 通过冷冻水泵(通常位于机组外,由系统设计确定)加压输送。 * 流经分水器(如有)分配到各个末端用户。 * 在末端设备中吸收热量,温度升高(如升至12°C)。 * 通过集水器(如有)汇集。 * 返回机组的蒸发器入口。 * 在蒸发器内,冷冻水将热量传递给低温低压的液态制冷剂(如R134a),使其蒸发吸热,冷冻水本身则被冷却至设定温度(如7°C),完成一个循环。 * 关键部件: 蒸发器、冷冻水泵、末端设备、膨胀水箱/定压装置、分水器、集水器、水质处理装置(如加药设备、过滤器)、温度/压力传感器、控制阀门。2. 冷却水循环系统 (Condenser Water Loop - CW): * 目的: 带走制冷剂在冷凝器中释放的冷凝热,将热量排放到大气环境中(通常通过冷却塔)。 * 路径: * 常温冷却水(通常设计供/回水温度为30°C/35°C)从冷却塔集水盘流出。 * 通过冷却水泵(通常位于机组外)加压输送。 * 进入机组的冷凝器入口。 * 在冷凝器内,冷却水吸收高温高压气态制冷剂冷凝放出的热量,温度升高(如升至35°C)。 * 高温冷却水从冷凝器出口流出。 * 输送至冷却塔顶部。 * 在冷却塔内,通过喷淋和空气对流(自然或强制通风),水将热量释放到大气中,温度降低(如降至30°C),落回集水盘,完成一个循环。 * 关键部件: 冷凝器、冷却水泵、冷却塔(含风机、填料、喷头、集水盘)、管路、膨胀水箱/定压装置、水质处理装置(尤其重要,防垢、防腐、防藻)、温度/压力传感器、控制阀门(如旁通阀)。系统布置要点:* 独立循环: 冷冻水与冷却水是两个完全隔离的循环系统,水质要求不同。* 水泵位置: 冷冻水泵和冷却水泵通常设计为定流量或变流量系统,其位置(压入式或抽出式)需根据系统扬程、防汽蚀、控制策略等确定。* 水质管理: 冷却水系统因开放式接触空气,易结垢、滋生微生物和腐蚀,必须配备有效的水处理系统(化学加药、物理处理、定期排污)。冷冻水系统为闭式,但也需进行防腐和防微生物处理。* 流量控制: 通过水泵变频、阀门调节等方式控制水流量,确保蒸发器和冷凝器在工况下运行,提高能效。* 定压与排气: 两个系统均需设置膨胀水箱或气压罐等定压补水装置,并在管路高点设置自动排气阀。这种水路循环布置是开利开启式压缩机冷水机组实现、稳定制冷的,设计、安装、运行维护都需严格遵循规范,确保水质和流量满足机组要求。