防火包覆安装注意事项 防火包覆是提升建筑构件或设备耐火性能的重要措施,其安装质量直接影响防火效果。以下是施工过程中需重点关注的要点: **一、前期准备** 1. 材料核查:严格核对防火材料的产品合格证、耐火检测报告及有效期,确认其燃烧性能等级(不燃)、导热系数等参数符合设计要求。严禁使用受潮结块或过期的材料。 2. 基面处理:清除钢结构表面的油污、铁锈及杂质,喷砂除锈至Sa2.5级,确保基材表面粗糙度40-70μm。混凝土基面需修补裂缝并保持干燥(含水率≤8%)。 **二、施工工艺** 1. 分层施工:采用"薄涂多遍"原则,每层涂抹厚度控制在3-5mm,待前一层表干(触压不粘手)后再进行下一层施工,总厚度偏差不超过±2mm。 2. 接缝处理:板材安装时采用错缝搭接(搭接宽度≥100mm),接缝处使用防火密封胶填充,转角部位应做圆弧处理(R≥20mm)。 3. 固定方式:金属构件优先采用不锈钢锚固件(间距≤400mm),纤维类材料使用耐高温粘接剂(粘结强度≥0.1MPa),严禁破坏防火层完整性。 **三、环境控制** 1. 施工温度宜在5-35℃之间,相对湿度≤85%,雨天及风速>5m/s时禁止露天作业。 2. 养护期间(通常7-14天)保持环境温度>5℃,避免振动荷载或雨水冲刷。 **四、安全防护** 1. 作业人员须佩戴N95口罩、护目镜及防护手套,纤维类材料施工时应着连体防护服。 2. 现场配备强制通风设备,材料搅拌区与施工区保持10m以上距离。 **五、验收标准** 1. 外观检查:表面平整无空鼓,接缝严密无透光,涂层无开裂脱落。 2. 厚度检测:使用磁性测厚仪随机抽查,每20㎡检测点不少于5处。 3. 敲击检测:空鼓面积不超过总面积的5%,且单处空鼓直径≤30mm。 施工完毕后应悬挂警示标识,48小时内避免触碰。定期检查包覆层完整性,发现破损应及时采用同质材料修补。通过规范施工和严格质量控制,可确保防火包覆系统达到设计耐火时限(通常1-3小时),为建筑物提供有效防火保障。