贵州悬臂吊安装流程及注意事项
一、安装前准备
1. 检查设备完整性,核对零部件清单(立柱、悬臂梁、回转机构、电气系统等)。
2. 确认基础施工符合设计要求,混凝土强度≥C30,预埋件位置偏差≤5mm。
3. 准备吊车、水平仪、扭矩扳手等工具及安全防护设备。
二、安装步骤
1. 立柱安装
- 使用吊车垂直吊装立柱至预埋基础
- 用水平仪校准垂直度(偏差≤1/1000)
- 紧固地脚螺栓(按设计扭矩值分次拧紧)
2. 回转机构安装
- 安装回转支承并加注润滑脂
- 调整齿轮啮合间隙(0.2-0.5mm)
- 连接驱动电机并测试正反转
3. 悬臂梁组装
- 分段吊装时需临时支撑固定
- 采用高强度螺栓连接(预紧力达设计值90%)
- 焊接部位需进行UT探伤检测
三、电气系统安装
1. 按图纸布置滑触线或电缆卷筒
2. 安装限位开关、过载保护装置
3. 进行绝缘测试(≥1MΩ)和空载试运行
四、调试与验收
1. 空载试车:检测各机构运行平稳性
2. 额定载荷试验:吊装1.25倍额定载荷
3. 出具检测报告并办理特种设备使用登记
注意事项:
1. 山区作业需考虑风载荷影响(贵州地区基本风压0.3kN/m²)
2. 接地电阻≤4Ω,防雷装置需符合GB50057标准
3. 操作人员须持证上岗,定期进行维护保养
(本说明共386字,涵盖关键安装环节及地方特殊要求)