广场景观灯安装注意事项
广场景观灯作为公共空间的重要照明与装饰设施,其安装质量直接影响使用安全、能耗效率及景观效果。以下是安装过程中需重点关注的要点:
一、前期规划与设计
1. 功能性布局:根据广场动线、功能区划及密度设计灯具位置,主通道需保证均匀照明(照度不低于30lux),休憩区宜采用柔和漫射光。
2. 供电系统设计:需独立设置配电箱,总功率应预留20%余量,主干线采用YJV-0.6/1kV电缆并穿镀锌钢管保护,分支线路应设置漏电保护装置。
二、灯具选型与检验
1. 防护等级:必须选用IP65及以上防水防尘灯具,沿海地区需增加盐雾防护处理。
2. 节能要求:优先选用LED光源(光效≥100lm/W),色温控制在2700K-4000K区间,显色指数Ra>80。
3. 进场验收:核查产品CCC认证,抽样进行72小时老化测试,重点检查灯体密封性及驱动电源稳定性。
三、施工安装规范
1. 基础施工:混凝土基础深度≥800mm(北方冻土区需达1.2m),预埋件垂直度偏差<2‰,接地电阻≤4Ω。
2. 线缆敷设:强弱电线路间距≥300mm,过路管线需套DN50镀锌钢管,接头处采用防水接线盒并灌注绝缘胶。
3. 灯杆安装:8米以上灯杆应设置法兰盘加固,螺栓紧固扭矩应符合设计要求,杆体垂直度偏差≤3‰。
四、安全防护措施
1. 防雷系统:独立避雷针保护角应覆盖灯具区域,接地网采用40×4mm镀锌扁钢,焊接处做防腐处理。
2. 抗风设计:灯杆壁厚需根据当地风压计算(基本风压≥0.45kN/㎡区域应增加加强筋),悬臂长度不宜超过杆高的1/4。
3. 防触电保护:所有金属构件需可靠接地,控制箱须设置双重绝缘,检修口距地高度≥2.5m。
五、调试与验收
1. 系统调试:分三次进行(安装后、雨季前、冬季前),测试照度均匀度(U0≥0.4)、功率因数(≥0.9)及漏电保护响应时间(≤0.1s)。
2. 竣工验收:需提供完整的隐蔽工程影像资料、接地电阻测试报告及灯具光衰检测数据(5000小时光衰≤5%)。
后期维护应建立巡检制度(每月1次常规检查,汛期/台风季加密巡查),重点检查电缆绝缘层老化、灯杆防腐涂层及紧固件松动情况,确保设施安全运行周期达10年以上。