锅炉房防爆墙的安装需严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016)等标准,确保有效阻隔冲击波,保障人员和设备安全。以下是安装的关键步骤及注意事项:
### 一、设计与材料选择
1. **结构设计**:防爆墙应采用钢筋混凝土或防爆钢板(厚度≥8mm),墙体厚度建议≥240mm,高度需覆盖锅炉本体及附属设备区域。
2. **抗爆等级**:根据锅炉房风险评估选择抗爆压力值(一般≥0.1MPa),必要时增设泄压口或缓冲层。
### 二、施工步骤
1. **基础处理**
- 清理地面并夯实基础,浇筑C30混凝土底座(厚度≥200mm),预埋防爆墙连接钢筋或地脚螺栓。
2. **骨架安装**
- 钢结构骨架(槽钢/工字钢)需焊接固定,间距≤1.2m,垂直度偏差≤3mm/m,并与建筑主体结构可靠连接。
3. **墙体施工**
- **混凝土墙体**:双层双向配筋(Φ12@150mm),分层浇筑并振捣密实,养护28天以上。
- **防爆钢板墙**:采用连续满焊工艺,焊缝高度≥6mm,接缝处加设50mm宽加强板。
4. **密封处理**
- 墙体与地面、屋顶接缝处填充防火岩棉,外覆防火密封胶;穿墙管道加装防爆套管,间隙用防爆胶泥封堵。
### 三、验收与维护
1. **检测验收**
- 通过第三方机构进密性测试及抗爆性能模拟,墙体表面裂缝宽度应<0.2mm。
2. **日常维护**
- 每季度检查墙体结构完整性,及时修复锈蚀、开裂等问题;周边3米内禁止堆放物。
**注意事项**:施工期间需切断锅炉房电源,配备防爆照明设备;墙体不得开设无关孔洞,如需设置观察窗,应采用多层防爆玻璃(厚度≥25mm)并加装防护网。