轻钢龙骨防火墙安装注意事项
1. **材料验收与防火等级确认**
- 严格核查轻钢龙骨、防火石膏板、岩棉等材料的检测报告,确保龙骨厚度≥0.6mm,石膏板需采用12mm以上耐火增强型(如双面双层结构),岩棉密度≥100kg/m³且厚度符合设计要求。
- 核对防火构造系统认证文件,确保整体构造满足规范要求的耐火极限(如2小时/3小时)。
2. **龙骨系统施工规范**
- 天骨应通过膨胀螺栓与结构体可靠固定(间距≤600mm),竖向龙骨中心距严格控制在400mm以内,接长时需用龙骨钳连接并增加铆钉加固。
- 在管线穿越处设置加强龙骨,穿墙孔洞需用防火密封胶封堵。龙骨框架垂直度偏差≤3mm/m,整体平整度误差≤2mm。
3. **防火层施工要点**
- 石膏板应错缝安装,短边自攻螺钉间距≤150mm,长边≤200mm,钉头沉入板面0.5-1mm。双层板需错缝处理,板间留3-5mm伸缩缝。
- 岩棉填充须密实无空隙,采用"工"字型交错拼装,接缝处压缩量不超过10%。转角部位应设置L型整体岩棉块。
4. **关键节点处理**
- 墙顶/墙地交接处预留10mm伸缩缝,采用防火密封胶填充。与混凝土结构接合部位应设置防火膨胀条。
- 电气箱体后部需加装双层防火板,线管穿越处采用防火泥+防火包封堵,封堵深度≥墙厚。
5. **质量控制与验收**
- 施工全程保持环境干燥(湿度≤60%),完成面平整度用2m靠尺检测≤3mm。隐蔽验收需留存影像资料。
- 终验时核查防火封堵完整性,使用热成像仪检测冷桥部位,确保无连续贯通缝隙。
注:施工应符合GB50016《建筑设计防火规范》、GB/T9978建筑构件耐火试验标准,特殊场所需参照对应防火规范执行。建议施工前后与消防检测单位保持技术对接。