悬臂吊作为特种起重设备,其安装质量直接关系使用安全与效率。在陕西地区安装时需结合气候、地质等特点,重点关注以下事项:
一、基础施工规范
1. 严格按设计图纸进行地基处理,陕西黄土地区需检测地基承载力,确保达到设备承重要求(≥15吨/㎡),必要时采用混凝土加固。
2. 预埋螺栓定位精度控制在±2mm以内,浇筑后养护期不少于7天(冬季需延长至14天),期间保持温度>5℃。
二、结构组装要求
1. 立柱垂直度偏差≤1‰总高,悬臂梁水平度误差<3mm/m。西安地区多风沙环境,需使用高强度螺栓(8.8级)并施加350N·m预紧力。
2. 回转机构安装后需进行空载试转,确保360°回转无卡阻,齿轮啮合间隙0.2-0.4mm。
三、电气系统安全
1. 采用IP54防护等级电气元件,电缆敷设需做防鼠咬处理。配电箱接地电阻≤4Ω,避雷装置接地电阻≤10Ω。
2. 限位装置调试需留10%行程余量,过载保护器设定值为额定载荷110%。
四、验收与调试
1. 空载试运行2小时,检测电机温升≤60℃,噪音<85dB(A)。
2. 按125%额定载荷进行静载试验,保持10分钟无变形;110%动载试验重复3次。
五、特殊环境应对
1. 陕北地区冬季施工需使用-20℃抗冻液压油,钢结构焊接预热至120℃以上。
2. 关中地区雨季安装应设置临时防雨棚,湿度超过85%时暂停电气作业。
安装过程中须持特种设备安装资质,作业人员需经培训并佩戴全套防护装备。每道工序完成后应由监理单位现场核验,留存影像资料备查,确保符合TSG Q7016-2016起重机械安装规范要求。