一、设计原则
化工厂防火墙需依据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)及生产工艺特性进行专项设计,重点满足耐火极限、抗爆性能、耐腐蚀三大指标。根据危险源分布,需将生产装置区、储罐区、装卸区及辅助设施进行物理隔离。
二、技术参数
1. 耐火性能:主体结构采用钢筋混凝土+耐高温涂层,耐火极限≥4小时,满足甲类厂房防护需求
2. 防爆结构:采用双层中空防爆墙设计,中间填充岩棉隔爆层,抗爆压力值≥0.15MPa
3. 耐腐蚀处理:表面涂覆环氧-聚氨酯复合涂层(厚度≥500μm),耐受pH值2-12范围的化学腐蚀
4. 结构参数:基础埋深≥1.5m,地面墙体高度≥4m,厚度≥400mm,设置防渗漏导流槽
三、功能配置
1. 泄爆装置:集成重力式泄爆窗(泄爆面积比≥0.05m²/m³)
2. 管线防护:预留工艺管道穿越孔洞(Φ≤300mm)并配备防火封堵系统
3. 监测系统:预埋温度传感器(量程0-1200℃)和应力监测点(间距≤5m)
4. 防雷接地:设置独立接地网(接地电阻≤4Ω)
四、施工要求
1. 基础处理:采用C30抗渗混凝土(抗渗等级≥P8),设置沥青隔离层
2. 模块化施工:预制混凝土防爆板(尺寸2000×1000×400mm)错缝安装
3. 接缝处理:使用防火硅酮密封胶(耐火时效≥3小时)
4. 验收标准:通过第三方机构的气密性检测(泄漏率≤0.1m³/h·m²)
本方案可根据具体存储介质(如甲/乙类液体、气体储罐)调整防护等级,建议配套设置自动喷淋冷却系统及有毒气体阻隔装置,形成完整防护体系。施工必须由具备石油化工的团队实施,确保符合HAZOP分析要求。