消防供水系统安装需遵循规范流程,确保系统可靠性。以下是关键步骤:
1. 设计规划
• 依据《建筑设计防火规范》确定系统类型(如临时高压/常高压),核算用水量及水压。
• 规划水源位置(市政管网/消防水池),主干管宜成环状布局。
• 确定消火栓、喷淋头点位,间距符合规范(如消火栓≤30m,喷淋头≤3.6m)。
2. 材料准备
• 选用镀锌钢管或球墨铸铁管,耐压≥1.6MPa。
• 消防泵组需具备备用泵,流量扬程匹配设计值。
• 阀门采用明杆闸阀或信号蝶阀,配备压力表、泄水装置。
3. 主体安装
• 泵房施工:混凝土基础高出地面150mm,水泵进出口设柔性接头,控制柜预留手动启停功能。
• 管网敷设:支吊架间距≤3.5m,管道坡度≥0.002,穿墙处加套管,焊接后做防腐处理。
• 末端设备:消火栓箱垂直安装,栓口距地1.1m;喷淋头与吊顶间距75-150mm,采用扳手安装。
4. 系统调试
• 进行1.5倍工作压力试压,持压30分钟无渗漏。
• 联动测试:模拟火灾信号,验证水泵自动启动、水流指示器报警等功能。
• 不利点测试:屋顶试验消火栓充实水柱≥10m,喷淋系统流量≥设计值。
5. 验收维护
• 取得消防部门验收合格文件,存档施工图纸及检测报告。
• 每月启动水泵1次,季度检查阀门灵活性,年度测试系统联动功能。
注意事项:寒冷地区管道需电伴热防冻,地下管网埋深超过冻土层。施工中需同步安装红色标识环,便于后期维护。通过规范施工与定期维保,可确保系统在火灾时有效发挥作用。