好的,厂房消防改造项目复杂,涉及面广,一些看似“小”的环节往往在消防验收时成为“卡脖子”的关键点。晟捷消防验收整改服务提醒您,以下环节被忽略,需要特别关注:
1. 隐蔽工程与封堵:
* 忽略点: 管道、线缆穿越防火墙、楼板、隔墙后留下的孔洞未进行严密的防火封堵,或封堵材料不合格、施工粗糙。改造中新开的孔洞也常被遗忘。
* 风险: 火灾时无法有效阻隔火势和烟气蔓延,使防火分区失效。这是验收时检查的重点和常见不合格项。
2. 疏散通道与出口的“一米”:
* 忽略点:
* 疏散指示标志的“末端”: 标志安装位置不合理(如被遮挡、高度不足、指向不清晰),特别是通道拐角、出口门上方及疏散路径的终点处。
* 安全出口的“畅通”: 出口门开启方向错误(非疏散方向)、闭门器损坏或缺失、门口被杂物临时堆放堵塞、疏散门外台阶或坡道不符合要求。
* 应急照明的“死角”: 应急照明灯具覆盖不足,特别是在配电间、楼梯间转角、设备用房等关键位置或改造后新增的隔间内。
* 风险: 直接影响人员能否在紧急情况下快速、安全逃生。
3. 消防设施标识与可操作性:
* 忽略点:
* 消火栓/灭火器箱被遮挡: 被货架、设备、货物、装饰物部分或完全遮挡,或标识不明显。
* 手动报警按钮/声光报警器被遮挡或安装位置不当: 不易被发现和操作。
* 消防水泵接合器标识不清或遮挡: 消防车无法快速找到并连接。
* 室外消火栓/水泵接合器防冻措施不到位: 在寒冷地区容易被忽略。
* 风险: 火灾时无法快速找到和使用关键消防设施,延误灭火时机。
4. 电气线路的“临时性”与规范性:
* 忽略点: 改造过程中使用的临时线路在完工后未及时拆除;新敷设的线路未穿管保护或穿管不到位(特别是明敷部分);配电箱内线路凌乱、标识不清;电气设备与可燃物距离不足。
* 风险: 电气火灾隐患,也是消防检查的重点。
5. 防排烟系统的细节:
* 忽略点:
* 防火阀、排烟阀的复位与联动: 施工后未复位,或联动测试时发现未正常动作。
* 风管穿越隔墙/楼板的防火封堵: 同点,但风管孔洞更大,封堵要求更高。
* 排烟口/送风口位置被遮挡或改变: 被吊顶、风管、设备等遮挡影响气流。
* 风险: 火灾时无法有效排出烟热,导致人员窒息和火势扩大。
6. 防火门及其组件:
* 忽略点:
* 闭门器、顺序器功能失效: 门无法自动关闭或双扇门关闭顺序错误。
* 密封条损坏或缺失: 影响隔烟效果。
* 门框与墙体缝隙未封堵: 同点。
* 常闭防火门被改成常开或使用门挡固定。
* 风险: 防火门是重要的防火分隔设施,其功能失效将导致防火分区形同虚设。
7. 消防水源与供水保障:
* 忽略点: 屋顶试验消火栓压力不足或无水;消防水池/水箱水位不足或补水措施不可靠;消防水泵控制柜未置于“自动”状态;管道阀门被误关闭未打开。
* 风险: 整个水灭火系统失效。
8. 消防控制室与管理:
* 忽略点: 竣工图纸未及时更新并提交控制室存档;值班人员对改造后的系统不熟悉,操作不熟练;报警主机存在未处理的故障点或屏蔽点。
* 风险: 火灾时控制中心无法有效指挥和操作。
晟捷建议:
* 全程注重细节: 从设计、施工到自验,始终关注上述易忽略点。
* 团队: 选择经验丰富、负责任的消防工程公司和监理单位。
* 施工过程监督: 特别是隐蔽工程,要严格检查封堵质量。
* 自检: 完工后,对照规范逐项检查,特别是标识、通道、设施可操作性、联动功能测试。
* 文档齐全: 确保所有消防产品合格证明、施工记录、调试报告、竣工图完整准确并及时更新。
消防改造无小事,细节决定成败。忽略这些环节,轻则导致验收反复整改,延误投产;重则埋下严重安全隐患。晟捷消防验收整改服务专注于帮助客户排查、解决此类问题,确保您的厂房消防改造顺利通过验收,安全合规运营。