以下是济南、德州地区砌块(通常指加气混凝土砌块或轻集料混凝土砌块)的规范施工要点,字数控制在250-500字之间:
济南德州砌块施工要点
1. 施工准备:
* 材料验收: 砌块进场需有合格证及检测报告,检查外观质量(无缺棱掉角、裂纹超规)、强度等级、尺寸偏差符合设计要求(济南常用A3.5或A5.0,B06或B07级)。砌筑前1-2天适度浇水湿润(表面吃水深度15-20mm),避免过湿或过干。
* 基层处理: 清理楼面或基础表面杂物、浮浆,弹好墙体轴线、边线、门窗洞口线及标高控制线。砌筑前基层应洒水湿润。
* 工具准备: 切割锯、水平尺、靠尺、线坠、皮数杆、瓦刀、灰铲、橡皮锤等。
2. 砌筑工艺:
* 排砖撂底: 按弹线位置,根据砌块规格和图纸进行预排,优先使用主规格砌块,减少切割。转角、T型交接处应错缝搭接,搭接长度不小于砌块长度的1/3且不小于200mm。非整砖应使用切割锯切割,不得砍凿。
* 砂浆拌制: 使用砌筑粘结砂浆(推荐)或水泥石灰混合砂浆(M5或设计)。严格按配合比机械拌制,稠度适宜(粘结砂浆稠度约70-80mm),随拌随用,3小时内用完。
* 砌筑方法:
* 采用“铺浆法”:水平灰缝满铺砂浆(粘结砂浆宜满铺薄层;混合砂浆铺灰长度≤750mm),厚度均匀(粘结砂浆2-4mm,混合砂浆≤15mm)。
* 砌块就位:砌块底面朝上(有榫槽时),对准位置平稳放下,用橡皮锤轻击校正水平、垂直度。
* 灰缝控制:水平灰缝饱满度≥90%,竖向灰缝饱满度≥80%。随砌随勾缝(原浆或勾缝剂),灰缝应横平竖直、光滑密实。严禁用水冲浆灌缝。
* 错缝搭接:上下皮砌块应错缝搭砌,搭接长度符合要求。墙体转角、交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度≥高度的2/3。
3. 关键构造措施:
* 拉结筋: 按设计要求(通常沿高度每500mm或两皮砌块)在框架柱、剪力墙或构造柱与砌体交接处预埋或植筋(2Φ6钢筋),伸入砌体内长度≥700mm且≥1/5墙长(抗震设防地区尤其重要,济南德州均属设防区)。
* 过梁: 门窗洞口上方应设置钢筋混凝土过梁或配筋砌体过梁,两端搁置长度≥250mm。
* 构造柱/圈梁: 按设计要求设置(如墙长超过层高2倍、较大洞口两侧、自由端等位置)。砌筑时留好马牙槎(先退后进,槎高约300mm),并按要求预留拉结筋。
* 顶塞处理: 墙体顶部与梁、板底预留15-20mm空隙,待砌体沉降稳定(至少7天)后,用微膨胀细石混凝土或发泡剂填塞密实。
4. 注意事项:
* 严格控制每日砌筑高度≤1.8m,避免墙体变形。
* 水电管线需在砌筑时预埋或开槽,严禁砌后随意剔凿。开槽宜用工具,深度≤1/3墙厚,管线安装后用砂浆或填缝剂修补密实。
* 不同材料基体交接处(如砌体与混凝土结构)应挂耐碱玻纤网格布(宽度≥300mm)防裂。
* 雨天施工应有防雨措施,防止雨水冲刷砂浆和浸透砌块。
* 施工过程随时用靠尺、线坠检查墙体的平整度、垂直度(允许偏差≤5mm)。
原则: 材料合格、湿润适度、砂浆饱满、错缝搭接、构造可靠、顶塞严实、过程控制。严格按《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203)及设计图纸执行。
(字数约480字)