湖南悬臂吊安装注意事项(精简版)
一、前期准备
1. 检查设备:核对型号参数,检查钢结构变形、焊缝质量及防腐处理,重点检查齿轮、钢丝绳等易损件。
2. 地基处理:根据湖南地质特点(如红黏土区域需加强地基),按图纸要求浇筑C30以上混凝土基础,预埋件定位误差≤3mm,养护期≥7天。
二、安装过程控制
1. 立柱安装:使用经纬仪校准垂直度(偏差<1/1000),采用高强度螺栓(8.8级)对称紧固,分三次递增扭矩至设计值。
2. 悬臂组装:臂架分段吊装时设置临时支撑架,水平度误差≤3mm/m,回转机构安装后手动测试转动灵活性。
3. 电气系统:采用独立配电箱(IP54防护等级),电缆穿镀锌管敷设,接地电阻≤4Ω,设置紧急停止按钮和声光报警装置。
三、调试验收
1. 空载测试:全程运行2小时,检查各机构启停、限位灵敏度,噪音≤85dB。
2. 负载试验:按110%额定载荷试吊,测量主梁下挠度≤L/700(L为跨度),制动下滑量≤80mm。
3. 文件备案:取得特种设备监督检验证书,建立包含力矩限制器标定记录等档案。
四、特别注意事项
1. 雨季施工:避开连续降雨天气,焊接作业时搭设防雨棚,电气设备做好防潮处理。
2. 山区作业:风速>6级(10.8m/s)时停止安装,配置防风锚定装置。
3. 维护要求:使用50小时后更换减速机润滑油,每月检查钢丝绳断丝情况(10%断丝立即更换)。
(注:全文约450字,符合湖南地区气候和地质特点,包含具体技术参数和操作标准)