输电电力设施安装技术要点
输电电力设施的规范化安装是保障电网安全运行的基础性工程,其技术要求涉及多个领域。以下是主要技术要点:
一、安装前准备
1. 现场勘察需包含地形测绘、地质分析及气象参数收集,重点检测土壤电阻率、地下水位等参数
2. 施工图纸应通过电力设计院审核,特别注意杆塔坐标定位、导线弧垂参数等关键数据
3. 设备材料进场验收需检查绝缘子憎水性、金具镀锌层厚度等指标,使用力矩扳手抽检螺栓预紧力
二、基础施工规范
1. 杆塔基础采用C30以上混凝土,配筋率不低于0.6%,浇筑时需控制塌落度在160±20mm
2. 掏挖式基础开挖需采用防护支撑,成孔垂直度偏差≤1%
3. 混凝土养护周期不少于28天,冬季施工应采取加热保温措施
三、设备安装工艺
1. 杆塔组立采用分段吊装法,使用经纬仪实时监测垂直度(偏差<0.3%)
2. 导线展放时张力控制在额定拉断力的18-25%,间隔棒安装间距误差≤±1.5%
3. 绝缘子串组装需采用扭矩扳手紧固,M16螺栓预紧力矩应达到80N·m±5%
四、调试与检测
1. 完成直流电阻测试(三相不平衡率≤2%)和介质损耗测试(tanδ≤0.5%)
2. 进行工频耐压试验(1.5倍额定电压持续1分钟)
3. 继电保护装置需完成整组传动试验,动作时间误差≤30ms
特别注意事项:
- 带电区域作业必须保持小安全距离(110kV≥1.5m)
- 导地线压接需使用经校验的液压机,压接后需进行探伤
- 接地装置施工后实测接地电阻值应满足R≤0.5Ω
本安装流程遵循GB 50233《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》,所有工序应留存完整的质量验评记录。关键节点须经监理工程师旁站验收,确保工程实体质量符合设计标准。