压力调试步骤详解
1.系统准备
-关闭机组电源,检查管路连接无泄漏,阀门处于正确启闭状态(补水阀开启、排污阀关闭)。
-确认膨胀罐预充氮气压力符合设计值(通常为系统静压的80%),用压力表检测罐体气室压力。
2.设定补水泵启停压力
-通过控制柜设定补水泵启动压力(P起)和停止压力(P停)。
-P起=系统静压+5~10mH₂O(约0.05~0.1MPa);
-P停=P起+5~8mH₂O(约0.05~0.08MPa)。
-示例:静压0.3MPa时,设P起=0.35MPa,P停=0.42MPa。
3.真空脱气压力设定
-调节真空脱气单元的压力传感器或控制器,设定脱气启动压力为0.1~0.15MPa(低于系统运行压力),确保系统压力降至该值时自动启动脱气程序。
4.模拟运行测试
-手动泄放系统压力至P起以下,观察补水泵是否自动启动;压力升至P停时是否停止。
-开启脱气模式,检查真空泵运行是否平稳,脱气罐液位及真空表读数是否正常(真空度建议≥-0.08MPa)。
5.功能验证与微调
-模拟系统泄漏:缓慢打开排污阀泄压,验证补水泵及时启动及压力恢复能力。
-检查脱气效果:运行30分钟后关闭脱气机,对比系统压力稳定性及排气阀排气量。
-根据实测数据微调P起/P停值,避免补水泵频繁启停(建议启停间隔≥3分钟)。
6.安全保护测试
-触发低压报警(压力≤P起-0.02MPa)和高压停机(压力≥系统安全阀设定值的90%),确认控制柜报警及停机功能正常。
---
注意事项
-调试全程监控压力表与控制柜数据,确保一致性。
-运行需排尽泵内空气,防止空转损坏。
-调试后记录终参数,粘贴于机组控制柜内备查。
>提示:具体参数需根据系统设计压力(如1.0MPa或1.6MPa机组)调整,严格遵循厂家技术手册执行。调试后连续观察24小时,确认系统压力波动≤±0.02MPa即为合格。