好的,消防工程安装中使用的材料种类繁多,其质量和合规性是验收能否顺利通过的关键。以下是一些在验收时被卡的材料及其常见问题:
材料与易卡点
1. 消防管道及管件:
* 材料类型: 主要使用热镀锌钢管()、不锈钢管、符合消防要求的涂塑钢管等。
* 易卡点:
* 材质与壁厚不符: 使用非标管材,壁厚低于(如GB/T 3091),承压能力不足,易锈蚀漏水。这是常见也是致命的卡点之一。
* 连接方式不当/密封材料不合格:
* 卡压/沟槽连接: 密封圈(O型圈)质量差(非耐油、耐老化、耐高温)、老化失效;沟槽加工深度、宽度不符合要求;卡箍螺栓未按扭矩拧紧导致渗漏。
* 法兰连接: 垫片材质不耐介质(水、泡沫液等)、不耐温;螺栓未对角均匀紧固。
* 螺纹连接: 麻丝+铅油或生料带缠绕过多/过少,导致渗漏或堵塞管道;螺纹加工质量差。
* 防腐处理不合格: 镀锌层厚度不足、有漏镀、起皮、脱落现象;涂塑层有、破损、厚度不均。现场焊接处未做二次防腐或防腐不达标。
2. 喷淋头:
* 材料类型: 玻璃球洒水喷头(直立型、下垂型、边墙型等)、易熔合金喷头、特殊应用喷头(ESFR、大水滴等)。
* 易卡点:
* 认证不符: 未提供有效的CCCF强制性产品认证证书或使用产品。这是红线。
* 选型错误: 喷头的动作温度(如68℃、93℃)、K系数(流量系数)与设计图纸或场所环境(如厨房用高温喷头)不符。
* 安装问题:
* 溅水盘距离顶板、梁、风管等障碍物距离不符合规范(GB50084),影响喷水效果。
* 喷头方向装错(如下垂型装成直立型)。
* 喷头被油漆、涂料、粉尘覆盖或装饰罩影响动作。
* 备用喷头数量、型号与现场不一致或未配备。
3. 阀门类:
* 材料类型: 闸阀、蝶阀(信号蝶阀)、止回阀、安全阀、减压阀、水流指示器、湿式报警阀、雨淋阀等。
* 易卡点:
* 信号阀问题: 信号蝶阀未接线或接线错误,导致消防控制室无法接收阀门状态信号(开/关);阀门未明显标识常开/常闭状态。
* 阀门方向装反: 特别是止回阀、减压阀,装反会导致功能失效。
* 减压阀选型/调试错误: 未按设计要求选型,出口压力设置不当,导致下游压力过高或不足。
* 阀门材质/压力等级不符: 阀体材质(如铸铁、球墨铸铁、铸钢、铜合金)或公称压力(如PN16, PN25)不符合设计要求或规范。
* 水流指示器安装: 与阀门距离过近(小于300mm),或安装方向错误(水平管上叶片应垂直向上)。
4. 消火栓箱及组件:
* 材料类型: 箱体(不锈钢、钢板烤漆)、室内消火栓(SN65)、消防水带(橡胶衬里、聚氨酯衬里)、水、消防软管卷盘、自救卷盘。
* 易卡点:
* 箱体材质厚度不足: 钢板或不锈钢厚度太薄,易变形。
* 水带问题: 水带长度不足(常见25米)、材质不符合要求(如使用非衬胶水带)、接口不匹配、老化、破损、未按规范盘卷或未挂置。
* 栓口问题: 栓口中心距地面高度(1.1m)偏差过大;未安装减压稳压装置(如需要);未安装自救卷盘或卷盘软管长度、材质不符。
* 标识不清: “消火栓”标识缺失、模糊或不符合规范要求。
5. 防火封堵材料:
* 材料类型: 防火泥(柔性)、防火板、防火包、防火密封胶、防火泡沫、防火涂层等。
* 易卡点:
* 材料选用错误: 使用普通水泥、发泡胶、硅胶等非防火材料封堵穿越防火墙、楼板、竖井的管道、桥架孔洞。
* 封堵不严实: 封堵厚度不足、存在缝隙或孔洞,无法达到设计要求的耐火极限(如2小时、3小时)。
* 未提供检测报告: 使用的防火封堵材料未提供符合的耐火极限检测报告。
总结与关键点
验收被卡的原因在于材料“不符合”:
* 不符合(GB)和行业标准: 这是低门槛。
* 不符合设计文件要求: 设计图纸是施工依据。
* 不符合消防产品市场准入制度(CCCF认证): 对于强制认证产品,无证即否决。
* 不符合施工验收规范(GB 50261, GB 50974等): 对安装细节有明确要求。
避免被卡的关键:
1. 把控: 严格选择合格供应商,索要并核实所有材料的出厂合格证、检测报告、CCC认证证书(如适用),确保材料本身合规。
2. 按图施工: 严格按照设计图纸选型、采购和安装,不得擅自更改。
3. 过程控制: 加强现场材料进场验收和过程检查,杜合格材料上墙、上管。特别关注隐蔽工程(如管道防腐、焊接、封堵)的质量。
4. 规范施工: 严格按照相关施工验收规范操作,注重连接、安装的细节质量。
5. 资料齐全: 确保所有材料证明文件、施工记录、检测报告(如管道试压、冲洗)完整、真实、有效。
总之,消防工程是生命工程,材料质量和施工质量是重中之重。验收时对材料的核查极其严格,任何偷工减料、以次充好、不符合规范的行为,都必然成为验收的“卡点”,导致无法通过,甚至面临返工、罚款和法律责任。 务必坚持“质量,安全至上”的原则。