

配电箱的选型需基于回路总电流、导线数量及散热需求,功率(kW)需转化为电流(A)后匹配箱体尺寸。计算步骤如下:
1.关键参数计算
-总电流(A)公式:
`总电流I=总功率P(kW)÷(电压U×功率因数cosφ×效率η)`
-单相照明:`I=P(kW)÷(0.22kV×0.9)≈P×5.05`
-三相照明:`I=P(kW)÷(√3×0.38kV×0.9)≈P×1.69`
*注:功率因数cosφ取0.9(常规照明),效率η取1。*
-谐波影响:
LED灯具等非线性负载产生谐波电流(尤其3次谐波),需预留20%~30%余量(如:计算电流100A→实际选125A规格)。
2.箱体尺寸匹配规则
|电流范围|推荐箱体尺寸(宽×高×深)|适用场景|
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|≤80A|300×400×150mm(小型)|小型商铺、住宅公共照明|
|80A~150A|400×500×200mm(中型)|办公楼楼层、酒店走廊照明|
|150A~250A|500×600×200mm(大型)|商场、医院主干照明回路|
|>250A|定制柜体或多箱体并联|大型场馆、工业照明|
3.特殊因素修正
-散热要求:不锈钢箱体散热弱于镀锌钢板,电流>100A时需增加10%~15%尺寸余量(如选大一号箱体)。
-导线数量:每增加12根导线(含PE线),箱体深度或高度需增加50mm。
-防护等级:户外(IP65)箱体需比室内(IP30)扩大15%~20%以保障散热空间。
4.安全规范
-载流件匹配:箱内母线排/接线端子电流≥1.2倍总电流(如100A回路选125A端子)。
-温升限制:满载时箱体表面温升≤40K(GB7251.1标准)。
5.选型建议(广州霸业实践)
-经济方案:≤63A回路可选标准箱体(如BX-3040)。
-扩容需求:预留20%备用回路(如12回路箱用于10回路系统)。
-实测验证:安装后使用热成像仪检测箱体温升,确保无局部过热。
>结论:功率→电流→箱体尺寸是核心路径。例如:某商场照明150kW(三相),计算电流150×1.69≈254A,加30%谐波余量至330A,需选600×800×220mm定制箱体或分两个250A箱体并联。