防火板施工技术要点及注意事项
防火板作为建筑装饰领域重要的防火材料,其施工质量直接影响防火性能与使用寿命。以下是施工关键要点:
一、施工准备
1. 基层处理:确保混凝土或木质基面平整干燥,含水率≤10%,清除油污浮灰。金属基材需除锈后涂刷防锈漆。
2. 材料验收:检查防火板厚度(≥6mm)、燃烧性能证书(不燃)、表面无裂纹缺角。
3. 工具准备:配备切割机(金刚石锯片)、齿形、橡胶锤及配套胶粘剂。
二、安装工艺
1. 排版放线:根据设计图纸弹设基准线,优先从主入口向两侧铺贴,错缝间距≥200mm。
2. 胶粘施工:采用环氧树脂胶或防火胶,双面涂胶厚度2-3mm,梳齿45°角刮出均匀条纹。
3. 铺贴固定:从下向上逐块安装,施压时使用橡胶锤由中心向四周敲击,确保胶层密实无空鼓。阴阳角处需做45°倒角拼接。
三、质量控制
1. 接缝处理:留设3-5mm伸缩缝,使用防火密封胶填充,表面平整度误差≤2mm/2m。
2. 节点加强:管道穿墙部位预留20mm空隙,采用岩棉填塞后包覆防火板。
3. 成品保护:施工后24小时内禁止,环境温度保持5-35℃,湿度≤75%。
四、注意事项
1. 切割作业需佩戴防尘口罩,板材切口用砂纸打磨去除毛刺
2. 胶粘剂现配现用,固化时间控制在30分钟内
3. 大面积施工时每10㎡设置温度伸缩缝
4. 验收时使用2m靠尺检查平整度,空鼓率≤5%
通过规范施工可确保防火板系统达到2小时以上耐火极限,满足GB50222《建筑内部装修设计防火规范》要求。施工后需提供完整的隐蔽工程验收记录及材料检测报告。