轻质防爆墙安装技术要点与流程
轻质防爆墙作为特殊工业建筑中的安全防护设施,具有质量轻、抗冲击性强、防火隔音等特性,适用于化工、能源、等领域的防爆分区隔离。其安装需遵循以下技术规范:
一、施工前准备
1. 材料验收:核对防爆板(如纤维水泥复合板、金属夹芯板)的出厂合格证及抗爆检测报告,板材厚度不低于12mm,单块尺寸误差≤2mm。
2. 基层处理:清理混凝土结构面,平整度误差≤3mm/2m,预埋防爆锚栓间距≤600mm,采用M12化学锚栓固定。
二、主体安装流程
1. 龙骨框架施工
• 竖向龙骨采用80×40×1.5mm镀锌方钢,中心间距400-600mm
• 横向龙骨与竖龙骨形成600×600mm网格结构,连接节点使用防松螺栓固定
• 框架整体垂直度偏差≤3mm/m,对角线差≤5mm
2. 防爆板安装
• 采用错缝安装法,长边垂直于龙骨方向
• 自攻螺钉间距:板边≤150mm,板中≤300mm,沉入板面0.5-1mm
• 接缝处预留3-5mm伸缩缝,填充防火密封胶
三、特殊节点处理
1. 墙顶与结构梁间设置20mm柔性缓冲层,填充岩棉后封堵防火胶
2. 穿墙管线加装防爆套管,套管与墙体间隙采用防爆密封填料处理
3. 转角部位增设L型加强龙骨,外贴防爆角钢护条
四、质量控制标准
1. 抗爆性能:经第三方检测需满足1.0MPa冲击波压力下的结构完整性
2. 气密性检测:50Pa压差下空气渗透量≤1.5m³/(m²·h)
3. 防火性能:达到GB50016规定的3小时耐火极限
施工过程中需注意:严禁擅自切割板材,所有开孔需经结构工程师确认;安装后7天内避免重载冲击;定期检查连接件紧固状态。通过标准化施工可确保防爆墙达到设计防护等级。