受电电力设施安装技术要点解析
受电电力设施是电力系统中接收和分配电能的装置,主要包括高压进线柜、计量装置、主变压器、低压配电柜及保护系统等设备。其安装质量直接关系供电系统的安全性和可靠性,需严格执行GB 50147等。
一、安装流程
1. 基础施工:根据设计图纸进行设备基础定位,采用C30混凝土浇筑并预埋固定螺栓,预留电缆通道。
2. 设备就位:使用液压升降设备安装变压器(误差≤5mm),高压柜安装垂直度偏差应小于1.5‰。
3. 母线连接:采用力矩扳手紧固连接件,接触面涂抹电力复合脂,搭接面积达85%以上。
4. 接地系统:设置环形接地网,接地电阻值≤4Ω,设备外壳采用双色铜缆可靠接地。
二、技术规范
1. 高压设备:10kV开关柜相间距离≥125mm,真空断路器机械特性测试合格后方可投运
2. 变压器安装:油浸式变压器倾斜度≤1%,气体继电器箭头指向储油柜方向
3. 二次回路:控制电缆与电力电缆分层敷设,屏蔽层两端可靠接地
三、质量控制
安装后需进行耐压试验(如10kV设备施加42kV/1min)、继电保护整定、联动调试等检测。重点核查过电压保护器安装位置、五防闭锁功能有效性及双电源切换时间(≤200ms)。
本工程需特别注意防潮防尘措施,相对湿度超过80%时应暂停作业。建议采用红外测温仪定期检测连接点温升,建立设备全生命周期管理档案,确保电力系统稳定运行。