以下是滨州地区加气混凝土砌块(加气块)的标准施工流程概述,控制在250-500字之间:
# 滨州加气块施工要点
1. 施工准备:
* 材料: 选用符合及设计要求的蒸压加气混凝土砌块,检查外观质量(无缺棱掉角、裂缝等)。备好砌筑粘结剂(推荐使用,优于传统砂浆)或砌筑砂浆、配套拉结钢筋、构造柱钢筋、过梁等。
* 基层处理: 清理楼面或基础梁表面浮灰、油污等杂物,找平。弹好墙体轴线、边线及门窗洞口位置线。
* 砌块处理: 提前1-2天适度洒水湿润砌块(表面湿水深度≤20mm),避免过湿或过干。炎热干燥天气尤需注意。
2. 砌筑施工:
* 皮砌块: 在基层上满铺粘结剂或砂浆,用橡皮锤敲击砌块就位、找平。严格控制首皮灰缝厚度和墙体垂直度、平整度。
* 错缝搭接: 上下皮砌块必须错缝搭砌,搭接长度不小于砌块长度的1/3(通常≥150mm)。转角处、交接处应同时砌筑,严禁留直槎。无法同时砌筑时需留斜槎。
* 灰缝控制: 采用粘结剂时,水平缝和竖向缝厚度宜控制在3-5mm。采用砂浆时,水平缝≤15mm,竖缝≤20mm。灰缝应饱满、横平竖直,随砌随勾缝(凹圆弧形为宜),及时刮除挤出缝外的粘结剂。
* 拉结筋设置: 按设计要求(通常沿高度每500-600mm)在墙体内预埋拉结钢筋(2Φ6),伸入墙体长度≥700mm(抗震设防区≥1000mm),末端设90°弯钩。也可采用L型铁件连接。
* 洞口处理: 门窗洞口上方必须设置钢筋混凝土过梁,两端入墙长度≥250mm。洞口两侧按规范设置构造柱或砌筑实心砖(水泥砖)垛。
* 顶部斜砌: 墙体砌至接近梁、板底时(预留约200mm空隙),待下部墙体沉降稳定(至少7天)后,用配套实心砖或斜砌块(角度45-60°)挤紧顶实,砂浆饱满。
3. 水电安装与修补:
* 管线开槽应在砌体强度达到要求后进行,使用切割工具,避免野蛮凿打。槽深不宜超过1/3墙厚。管线敷设后,用修补砂浆或粘结剂分次填实抹平。
4. 养护与保护:
* 新砌墙体应避免雨水直接冲刷和暴晒。砌筑完成后,在干燥环境下适当喷水养护。
* 砌体强度未达到要求前(通常≥7天),不得碰撞、振动或在其上施加荷载(如架设脚手架)。
关键提示: 滨州地区施工应特别注意季节影响(冬雨季防护措施),严格使用配套材料(砂浆/粘结剂),保证构造柱、过梁、拉结筋等抗震措施到位,这是墙体质量与耐久性的。施工前务必进行详细技术交底。