GCK低压开关柜安装规范与标准
1.基础标准:需符合GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备部分:总则》及GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。
2.安装准备:柜体安装前检查外观无变形、元件完好;基础型钢水平度误差≤1mm/m,全长≤5mm,接地电阻≤4Ω。
3.柜体安装:相邻柜体缝隙≤2mm,垂直度误差≤1.5mm/m;母线连接需涂导电膏,螺栓按规格力矩紧固,相序标识清晰。
4.接线与接地:二次接线整齐,线号完整,导线绝缘无损伤;柜体、框架、柜门需可靠接地,接地线截面符合规范。
5.验收测试:安装后测绝缘电阻,母线间及对地≥10MΩ;进行通电试验,检查元件动作、保护功能正常,确保无异常声响与发热。