炼油厂泄爆墙施工技术要点
炼油厂泄爆墙作为重要的安全防护设施,主要用于事故时快速释放压力、降低冲击波破坏,其施工需遵循严格的技术规范。施工流程涵盖设计、选材、安装及验收四个关键环节。
设计阶段需根据《石油化工企业抗爆设计规范》(GB/T 50779)要求,结合厂区风险评估确定泄爆面积和墙体分布。泄爆墙应设置在可能产生的设备周边,并避开人员密集区域。结构设计采用轻质泄压材料,单位面积质量≤60kg/m²,确保泄爆压力≤0.1MPa时能及时开启。
材料选择优先采用双层彩钢岩棉夹芯板(厚度80-150mm)或纤维增强水泥压力板,耐火极限≥1小时。连接件须使用镀锌钢制构件,螺栓间距不大于500mm,角部需设置加强钢骨架。泄爆墙与主体结构间应预留20-30mm伸缩缝,填充防火密封胶。
施工时严格执行防爆区动火作业规范,基础预埋件安装误差控制在±5mm内。墙体垂直度偏差不超过H/1000(H为墙高),水平接缝错位≤2mm。泄爆门窗应同步安装,开启方向朝向安全区域,铰链承重能力需达设计荷载的1.5倍。
验收阶段需进密性检测(漏风量≤1.5m³/m²·h)和模拟泄压测试。定期维护包括检查密封胶老化情况、紧固件松动及表面腐蚀,确保泄爆装置处于有效状态。施工全过程应建立质量追溯档案,留存材料检测报告和焊缝探伤记录。