广州双新环保设备:定压补水装置安装 这些细节不能忽视
广州双新环保设备的定压补水装置是保障暖通空调、热水供暖系统安全稳定运行的“心脏”。其安装质量直接决定系统性能和使用寿命。以下关键细节不能忽视:
1. 选址与环境:
* 靠近系统回水主管/膨胀水箱: 缩短连接管路,减少压力损失,响应更灵敏。
* 稳固基础与足够空间: 设备需水平安装于坚固地面或基座,周围预留足够操作、检修空间(特别是电气控制部分)。
* 干燥通风,远离腐蚀: 避免潮湿、高温、强腐蚀性环境,保护电气元件和罐体。寒冷地区需考虑防冻。
2. 管道连接:
* 管径匹配: 进出水管径必须与设备接口及系统设计要求严格匹配,避免缩颈或扩径导致压降异常或流量不足。
* 软连接减震: 水泵进出口必须安装高质量橡胶软接头,有效隔离水泵振动传递至系统管道,防止噪音和接头损坏。
* 方向正确: 补水接口必须与系统水流方向一致,并安装止回阀防止倒流。压力传感器接口方向需符合说明书要求。
* 排污与泄水: 罐体底部排污阀、系统管路低点泄水阀必须安装到位,便于维护冲洗和系统排空。
3. 压力传感与设定:
* 传感器位置关键: 压力传感器应安装在系统压力稳定的位置(通常靠近膨胀水箱连接点或系统回水主管),远离水泵出口等压力波动剧烈处。错误安装会导致设备频繁启停或误动作。
* 设定定压值: 根据系统静水高度、设计工作压力及安全要求,计算并设定控制器的启动压力、停止压力及安全泄压值。随意设定会导致系统缺水或超压风险。
4. 电气安全与调试:
* 可靠接地: 设备外壳、控制柜必须严格可靠接地,确保人身安全。
* 电源匹配: 确认电源电压、频率与设备铭牌要求完全一致。
* 系统冲洗: 正式启用前,务必冲洗整个系统管路,清除焊渣、杂质,防止其进入水泵、阀门、罐体,造成堵塞或损坏。
* 功能调试: 仔细调试自动补水、定压、排气(如带自动排气功能)等各项功能,验证压力控制精度和响应速度。
忽视这些细节,轻则导致设备效率低下、故障频发,重则引发系统压力失控、设备损坏甚至安全事故。 严格按照广州双新环保设备提供的安装手册规范施工,并由人员调试,是确保定压补水装置长期稳定运行的根本保障。