济宁厌氧塔作为污水处理的关键设备,其安全稳定运行需遵循以意事项:
一、启动前检查
1. 设备完整性:检查塔体、管道、阀门及密封件无腐蚀、泄漏,确保三相分离器、布水系统通畅。
2. 活化:接种污泥需提前预酸化,控制初始负荷≤1kg COD/m³·d,逐步提升至设计值。
3. 环境参数:调节进水pH至6.8-7.5,温度保持中温(25-30℃)或高温(35-38℃)范围,温差波动<1℃/h。
二、运行监控
1. 关键指标:每日检测VFA浓度(正常值200-800mg/L)、碱度(2000-4000mg/L)、沼气中CH₄含量(55-70%)。
2. 负荷控制:有机负荷率不超过8kg COD/m³·d,水力停留时间(HRT)根据COD浓度调整(通常15-48小时)。
3. 异常判断:VFA/碱度>0.3或沼气产率突降时,应立即减少进水量并补充碱度。
三、安全管理
1. 防爆措施:塔顶安装阻火器,沼气管道静电接地电阻<10Ω,作业区浓度报警值设定1%LEL。
2. 毒气防护:浓度超过10ppm需佩戴正压呼吸器,受限空间作业前强制通风30分钟。
3. 防火系统:配备泡沫灭火装置,塔体5米内严禁明火,动火作业需开具特种作业票。
四、维护要点
1. 排泥管理:每月检测污泥活性(比产活性>0.1g COD/g VSS·d),排泥量不超过总储量的20%/次。
2. 结垢处理:碳酸钙垢层厚度>5mm时,采用5%稀盐酸循环清洗(pH监测>2.5)。
3. 冬季防护:北方地区需增设伴热带,保持塔内温度>20℃,进水管加装电加热套。
五、应急处理
1. 停电预案:备用发电机15秒内自启,维持循环泵运行,关闭进水阀。
2. 酸化解体:pH<6.0时停止进水,投加碳酸钠溶液至pH>6.5,重新接种30%活性污泥。
3. 泄漏处置:发现沼气泄漏立即启动应急风机,泄漏点采用橡胶垫+不锈钢卡箍临时封堵。
建议每季度进行全系统性能评估,定期校准在线监测仪表,建立完整的运行日志(包括沼气产量、污泥性状、维护记录等)。通过精细化管控,可确保厌氧塔COD去除率稳定在75%以上,沼气产率达0.35m³/kg COD以上。