佛山众联ALC板施工经验谈:老师傅的四大关键提醒
各位同行,在佛山众联ALC板材的施工中,我总结出四个关键点,助您高效施工,避免返工:
一、材料进场验收与存放
*精准验收:核对佛山众联ALC板的规格、强度等级(A2.5/A3.5等)是否与图纸一致,检查是否有运输破损或过度潮湿。尤其注意出厂养护期(通常28天),确保板材稳定。
*规范存放:板材存放地面必须平整坚实,垫木间距≤60cm,堆高≤2米,避免雨淋或暴晒,保持通风干燥。
二、安装工艺要点
*精准放线:施工前严格按图纸弹设墙体轴线、边线及门窗位置线,使用激光水平仪复核,确保安装基准准确无误。
*板缝处理:竖缝采用专用粘结砂浆(推荐M7.5以上)满铺,挤紧后刮平。横缝采用“PE棒+专用密封胶”填充,确保密封性。特别注意:墙板与梁、柱、顶板等结构连接处必须设置柔性连接(如L型铁件),并预留10-15mm缝隙填充弹性材料,这是防裂关键!
*门窗洞口加固:严格按设计要求在洞口周边设置混凝土边框或钢结构过梁,确保承重安全。
三、开槽与管线预埋
*开槽规范:水电管线开槽严禁横向开槽!竖向开槽深度≤1/3板厚,宽度≤60mm,开槽后及时清理浮灰并用专用修补砂浆分层填实抹平。
*管线固定:管线安装后必须牢固固定,避免后期松动导致墙面开裂。
四、防裂措施与养护
*挂网防裂:在板缝、开槽位置、不同材料交接处等应力集中区域,必须铺设耐碱玻纤网格布(≥160g/m²)或钢丝网加强抗裂。
*养护管理:施工完成后24小时内避免强烈震动或冲击。保持施工环境通风,避免快速干燥。特别提醒:饰面施工(抹灰、刮腻子等)需待墙体含水率稳定后进行(通常7天以上)。
佛山众联ALC板性能优异,但施工细节决定成败。牢记以上要点,从材料验收到精细安装,再到科学养护,每一步都需精益求精。用好这些经验,您定能打造出坚固平整、经久耐用的优质墙体工程!