一、日常巡检(每日/每班次)
1.检查控制柜运行状态:观察变频器、PLC指示灯是否正常,有无异常报警。
2.记录运行参数:记录进出口压力、电流、频率、电压值,比对设定值。
3.检查管路与阀门:确认无渗漏、异响,阀门位置正确。
4.监听设备运行声音:水泵、电机有无异常振动或噪音。
二、月度保养
1.电气系统检查:
-紧固电源接线端子,清理控制柜内灰尘(使用吸尘器)。
-检查散热风扇运转状态,确保变频器通风良好。
2.传感器校准:
-清洁压力传感器接口,校验读数准确性(对比机械表)。
3.机械部件维护:
-检查水泵盘根密封情况,调整压盖松紧度。
-手动启停备用泵,防止轴承卡滞。
三、季度保养
1.柜体深度清洁:断电后彻底除尘,检查电容有无鼓包、漏液。
2.水泵维护:
-检查联轴器同心度,校正电机与水泵对中(误差≤0.1mm)。
-补充润滑脂(按水泵厂家要求型号及量)。
3.系统功能测试:
-模拟低水位、超压等故障,验证保护程序响应。
-测试主备泵自动切换功能。
四、年度大保养
1.全面电气检测:
-检测电机绝缘电阻(≥1MΩ),清洁定转子。
-校验接触器触点、继电器动作灵敏度。
2.机械系统检修:
-解体检查水泵轴承磨损情况,更换磨损件(如机械密封)。
-清洗管路过滤器、稳流罐内壁水垢。
3.系统参数优化:
-依据全年运行数据,调整PID参数及压力设定值。
-更新控制程序备份,校准所有仪表。
五、特别提示
-变频器维护:每2年由专业人员深度除尘并检测IGBT模块状态。
-环境要求:机房温度≤40℃、湿度≤85%,避免粉尘腐蚀。
-记录存档:每次保养后填写《设备保养记录表》,留存运行数据。
>注意事项:
>1.所有带电操作必须断电并验电!
>2.更换备件需使用广州双新原厂配件(型号:______)。
>3.突发频繁跳闸、压力波动>±0.02MPa需立即报修。