广州高空广告招牌的抗风等级标准与力学要求需严格遵循技术规范,确保气候下的安全性,具体要点如下:
一、抗风等级标准确定依据
1. 与规范
依据《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)及广东省《户外广告设施设置技术规范》,广州作为沿海台风高发区,抗风等级需按50年一遇风压设计,对应风速≥37m/s(12级台风以上),风压值取0.5-0.8kN/m²(视安装高度调整)。
2. 荷载计算模型
风荷载=基本风压×广告字投影面积×风振系数(取1.5-2.0)×体型系数(实体字取1.3,镂空字0.8)。例如10㎡实体字在0.6kN/m²风压下,受力达0.6×10×1.5×1.3=11.7kN(约1.2吨)。
二、力学设计要求
1. 结构轻量化与强度平衡
- 材料:选用304/316不锈钢或6063-T5铝合金,厚度≥1.5mm,内部需焊接加强筋(间距≤400mm)。
- 支撑体系:主骨架采用Q235B镀锌钢,立柱壁厚≥5mm,横梁跨高比≤1:20,节点螺栓强度8.8级以上。
2. 抗风优化设计
- 镂空率>30%降低风阻,边缘做导流斜面设计。
- 双层结构内部填充轻质泡沫铝(密度0.5g/cm³),兼顾减重与刚性。
3. 连接安全冗余
- 锚固点采用化学螺栓+M16膨胀螺栓复合固定,预埋深度≥200mm。
- 每平方米设置不少于4个受力点,剪力销直径≥12mm。
三、验证与检测要求
1. 需通过有限元分析(如ANSYS)模拟12级风载下形变量<L/250(L为跨度)。
2. 实物进行动态荷载测试:施加1.2倍设计风载(≥14kN/m²)持续30分钟无结构性损伤。
3. 每年台风季前进行超声波探伤检测焊缝,螺栓扭矩复紧至设计值±5%。
四、附加防护措施
- 沿海区域建议表面做纳米疏水涂层,减少雨水渗透对结构的侵蚀。
- 设置振动传感器实时监测,位移超限自动报警。
通过上述技术措施,可确保广告招牌在复杂气候下的安全性与耐久性,同时满足广州市对户外设施的验收标准。建议委托具备特种结构设计资质的单位深化方案,并预留10%-15%的安全冗余系数。