甲类库房泄爆墙施工技术要点
甲类库房作为存储危险品的重要场所,泄爆墙施工需严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016)及《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779),确保在事故中有效泄压并保障主体结构安全。
一、设计要点
1. 泄爆压力值根据存储物质特性确定,通常控制在10-30kPa范围,泄爆面积按公式A=KV^(2/3)计算(K为泄压比系数);
2. 结构设计采用轻质板材组合体系,优先选用岩棉夹芯泄爆板(面密度≤60kg/m²)或纤维增强水泥泄爆板;
3. 连接节点设计为易解体型,采用脆性连接件或弱焊缝工艺。
二、施工流程
1. 基础处理:混凝土基础需预留泄爆墙锚固件,平整度误差≤3mm/m;
2. 龙骨安装:采用C型轻钢龙骨(间距≤600mm),与主体结构柔性连接;
3. 板材安装:自攻螺钉固定间距≤200mm,接缝处填充防火密封胶;
4. 节点处理:转角部位设置L型包边,门窗洞口加设加强框;
5. 验收测试:采用气密性检测(压差50Pa时泄漏量≤2.5m³/h·m²)。
三、材料选择
1. 材料:12mm厚纤维增强水泥板(抗弯强度≥18MPa)或50mm厚岩棉夹芯板(耐火极限≥1h);
2. 连接件:铝合金脆性螺栓(剪切强度设计值≤5kN);
3. 密封材料:阻燃型硅酮密封胶(耐火温度≥1000℃)。
四、注意事项
1. 泄爆面应避开人员通道及重要设备区域;
2. 泄压方向不得朝向相邻建筑物(安全距离≥6m);
3. 定期检查连接件腐蚀情况(周期≤6个月);
4. 禁止在墙体表面开孔或安装固定装置。
本工程实施后应达到:泄爆效率≥85%,结构解体时间≤0.1s,碎片质量≤15kg/m²的技术指标,确保事故时快速泄压并控制次生灾害。