甲类库房泄爆墙施工注意事项(版)
甲类库房因储存危险品,其泄爆墙施工需严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016)及《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》(14J938)要求,具体注意事项如下:
1. 材料选择
优先采用轻质脆性材料(如岩棉夹芯泄爆板、增强纤维水泥板),容重≤60kg/m³,抗爆压力值≥0.15MPa。板材燃烧性能须达A1级,严禁使用聚等可燃芯材。连接件应采用防腐蚀304不锈钢材质,螺栓间距≤200mm。
2. 结构设计
泄爆面积比应≥0.05m²/m³(库房容积),泄爆压力需经FDS火灾动力学模拟验证。采用柔性节点设计:与主体结构间隙≥15mm,填充硅酮防火密封胶(耐火极限≥3h)。设置双层钢丝网(网孔≤50×50mm)防飞溅层,与泄爆墙间距保持300mm。
3. 施工工艺
(1)预埋件定位误差≤2mm,采用激光全站仪校准
(2)龙骨垂直度偏差≤1.5mm/m,整体平面度≤3mm/2m
(3)泄爆板接缝处理:V型槽拼接,填充防火岩棉后打防火密封胶
(4)防静电处理:接地电阻≤4Ω,每平米设置3个接地点
4. 安全控制
(1)动火作业须办理三级动火证,配备防爆型灭火装置
(2)施工环境可燃气体浓度<25%LEL(下限)
(3)使用防爆工具(铜质或镀钛材质),照明设备防爆等级≥ExdⅡBT4
5. 验收标准
(1)气密性检测:50Pa压差下空气渗透量≤1.5m³/(m²·h)
(2)水密性检测:700Pa风压无渗漏
(3)现场抽检比例≥20%,重点检查阴阳角、门窗洞口等应力集中部位
注:施工后需每季度检查密封胶老化情况(邵氏硬度变化≤15%),每两年进行整体结构安全性评估。