常见故障代码及处理方案
1.E01(过电流/过载)
-原因:水泵负载过大、电机堵转、变频器输出短路。
-解决:
-检查水泵是否卡滞或叶轮异物;
-测量电机绝缘电阻,排除短路;
-若负载突变(如阀门骤关),调整运行参数或检查管路阀门状态。
2.E02(过电压)
-原因:输入电压过高、减速时间过短导致能量回馈。
-解决:
-检测电网电压是否稳定(≤440V);
-延长变频器减速时间;
-加装制动电阻(若频繁启停)。
3.E03(欠电压)
-原因:输入电源缺相、电压过低或主电路电容老化。
-解决:
-检查三相电源是否平衡(380V±10%);
-排除空气开关、接触器接触不良问题;
-测试空载电压,排查线路压降。
4.E05(电机过热/变频器过热)
-原因:散热风扇故障、环境温度>40℃、通风不良。
-解决:
-清理散热风道灰尘;
-检查风扇运转状态;
-改善机房通风或加装强制散热设备。
5.E09(缺水保护)
-原因:水箱水位过低、液位传感器故障或信号线断开。
-解决:
-检查水源是否充足;
-清洁/更换液位浮球或电极;
-检测传感器接线是否松动。
6.E11(通信故障)
-原因:PLC与变频器通讯中断、信号干扰或参数错误。
-解决:
-重新插拔通讯端子;
-检查屏蔽线接地是否良好;
-核对控制器地址码与波特率设置。