1.材料资质核查
-出厂合格证:查验佛山众联提供的产品合格证、质量保证书,核对批次、生产日期与现场批次一致性。
-检测报告:重点检查抗压强度(≥A3.5)、干密度(B06级≤625kg/m³)、干燥收缩值(≤0.5mm/m)等第三方检测报告。
2.现场验收管理
-外观质量:砌块无缺棱掉角(破损率≤5%)、无裂缝,尺寸偏差(长±4mm/宽±2mm/高±2mm)符合GB/T11968标准。
-存储规范:垫高堆放(离地≥20cm),防水覆盖,避免雨淋潮湿,不同强度等级分区码放。
3.施工过程控制
-砌筑工艺:
-基层清理干净,弹线定位,底部先砌≥200mm高实心砖(防潮)。
-采用专用粘结剂(非水泥砂浆),灰缝厚度≤5mm,饱满度≥90%。
-转角及T字墙同步砌筑,拉结筋每2皮砖设置(Φ6钢筋,入墙≥700mm)。
-洞口处理:门窗过梁两端伸入墙体≥300mm,顶部斜砌留置7天后补砌(角度45°~60°)。
4.验收实测项目
-垂直平整度:墙面垂直偏差≤5mm/2m,平整度≤4mm/2m(靠尺检测)。
-灰缝检查:目测无透光、无通缝,敲击无空鼓声。
-构造措施:圈梁、构造柱预留马牙槎先退后进,植筋抗拔力检测合格。
5.成品保护
-砌筑后24小时内避免撞击,7天内禁止墙面开槽。水电开槽需用专用切割机,严禁锤凿。