一、操作前准备
1.检查电源:确认主电源及控制柜电源开关状态正常,电压稳定。
2.检查阀门:
*确保进水总阀、出水总阀处于开启状态。
*检查水泵进出口阀门是否开启(通常常开)。
*确认管路系统无泄漏。
3.检查压力:观察压力表显示是否正常(通常应在设定压力附近或系统静压)。
4.检查水箱/水池:确认水源充足,水位满足启动要求(严禁无水运行)。
5.检查控制柜:柜门关闭良好,指示灯、触摸屏/按钮无异常。
二、启动运行
1.上电:合上主电源开关及控制柜电源开关。
2.模式选择:根据需求在控制柜面板上选择运行模式(通常为“自动”模式)。
3.启动:在自动模式下,系统会根据设定压力自动启停水泵。如需手动启动,在面板选择“手动”模式,按对应水泵启动按钮(非必要不建议手动)。
4.观察:
*观察变频器运行频率、输出电流是否正常。
*听水泵运行声音是否平稳,有无异响。
*看压力表显示是否稳定达到设定值。
*检查控制柜有无异常报警指示。
三、日常运行监控
1.定时巡检:每日至少巡检一次:
*记录运行压力、电流、频率、电压等关键参数。
*检查水泵、电机温升是否正常(手感或测温仪)。
*听设备运行声音有无异常(摩擦、振动、啸叫)。
*检查管路、阀门、法兰连接处有无渗漏。
*观察控制柜指示灯、显示屏状态。
2.保持清洁:保持设备及周边环境清洁、干燥、通风良好。
四、停机操作
1.正常停机:在控制面板选择“停机”或“自动”模式下系统会根据需求自动停泵。长期不用时,断开主电源开关。
2.紧急停机:遇异常情况(如剧烈振动、异响、冒烟、严重泄漏、压力失控等),立即按下控制柜上的“急停”按钮,然后断开主电源,并报修。
五、重要注意事项
1.严禁无水运行:启动前必须确保水源充足。
2.禁止频繁启停:避免短时间内多次启停水泵(间隔建议大于5分钟)。
3.非授权勿动:禁止非专业人员随意更改控制柜内参数、接线或拆卸设备。
4.防水防潮:保持控制柜干燥,严禁用水冲洗。
5.异常即报:发现任何异常现象或报警,立即记录并联系专业维修人员,严禁带病运行。
6.定期维护:严格按照设备维护保养计划进行保养(如更换润滑油、密封件、清洁过滤器等)。
请操作人员务必熟悉本规范,并严格遵照执行。具体操作细节请参考设备随机附带的操作手册。