#雨水管系统要求
1.排水能力与设计:
*重现期:设计必须依据当地暴雨强度公式和设定的重现期(如2年、5年、10年等),确保在预期暴雨强度下能有效排除屋面雨水,避免积水倒灌或溢流。
*汇水面积计算:计算每根雨水立管所负责的屋面汇水面积,是确定管径的基础。
*管径选择:根据计算出的设计流量和允许的充满度(通常按满流设计),结合规范推荐的管径(如DN75或DN100),选择足够大的管径。常用管径为DN75、DN100、DN150、DN200等。
*坡度要求:水平横管必须设置坡度(通常≥0.5%),保证重力自流顺畅,防止淤积。
*溢流措施:重要建筑或平屋面需设置溢流口或溢流管系统,其排水能力应独立于主雨水管,作为安全冗余,防止设计雨量超屋面积水过深导致结构风险或渗漏。
2.材料选择:
*耐候性与耐腐蚀性:必须能长期承受日晒雨淋、温湿度变化及大气中腐蚀性物质(如UPVC、铸铁管、耐候钢、不锈钢、HDPE等)。
*强度与刚度:具备足够的机械强度抵抗风荷载、冰雹冲击、安装及使用过程中的外力,保证结构完整性。
*内壁光滑度:内壁光滑(如UPVC、HDPE)可减少水流阻力,降低堵塞风险。
*抗紫外线(外露部分):室外暴露部分材料需具备良好的抗紫外线老化性能。
*防火性能(特定区域):穿越防火墙或特定防火分区时,需满足相应防火封堵和材料耐火要求。
3.构造与安装:
*连接可靠:管材管件连接必须严密、牢固、水密性好(承插胶粘、橡胶圈密封、法兰连接、焊接等),防止渗漏。
*固定支架:立管和横管需按规范间距设置牢固的管卡、支架或吊架,防止管道移位、变形、振动和产生噪音。金属支架需防腐处理。
*伸缩补偿:长距离管道或温差大区域,需设置伸缩节或利用弯头自然补偿,吸收热胀冷缩变形,防止管道损坏。
*穿墙/楼板处理:穿越部位需预留套管,缝隙用柔性防火防水材料(如防火泥、发泡胶)封堵严密,防止渗水和满足防火要求。
*通气(特殊情况下):大型系统或长距离水平管可能需考虑通气措施,防止虹吸或气阻影响排水。
*检查口/清扫口:在管道转弯、交汇、管径变化处及一定距离内设置检查口或清扫口,便于维护疏通。
4.排放与环保:
*间接排放:雨水管不应直接与生活污水管连接。通常排入室外雨水检查井、散水坡、明沟或的雨水收集系统/市政雨水管网。
*断接:接入检查井或明沟前,应设置断接,防止倒灌。
*初期雨水弃流(若收集利用):若需收集利用雨水,前端应设弃流装置,排除污染较重的初期雨水。
5.维护与耐久:
*易维护性:设计安装应考虑后期检查、清通的便利性。
*使用寿命:整个系统应具备与建筑主体相当的预期使用寿命。
总结:雨水管系统在于、排水、。设计需科学计算,选材需性能匹配,施工需规范精细,确保其在设计寿命内有效排除屋面雨水,保障建筑安全和环境要求。