炼油厂泄爆墙施工注意事项
泄爆墙作为炼油厂安全防护的重要设施,其施工质量直接关系到事故发生时人员与设备的安全。以下是施工过程中需重点关注的要点:
1. 设计合规性
施工前需严格审查设计图纸,确保符合《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160)等。泄爆墙的材质、厚度、泄压面积需根据厂区风险等级计算确定,并满足泄爆压力≤0.02MPa的要求。
2. 材料选择
优先选用轻质、耐火且易破碎的泄爆材料,如岩棉夹芯板、防爆板或玻璃纤维增强水泥板。材料需具备耐腐蚀性(适应炼油厂化学环境)和阻燃性(耐火极限≥1小时)。连接件需采用防松动设计(如弹簧垫片),确保时能快速脱离。
3. 施工工艺控制
- 基础处理:混凝土基础强度等级不低于C25,预埋件位置误差≤5mm,螺栓需做防腐处理。
- 墙体安装:采用错缝搭接工艺,接缝处填充耐高温密封胶(硅酮类),垂直度偏差≤3mm/m。泄爆方向严禁设置障碍物。
- 开孔处理:电气仪表穿墙孔需预埋防爆套管,严禁后期随意开孔破坏结构。
4. 安全防护措施
施工区域应设置警戒线,配备防爆工具及灭火器材。焊接作业前需取得动火许可证,并检测周边可燃气体浓度(LEL值≤10%)。施工人员需穿戴防静电服,避免金属碰撞产生火花。
5. 验收与维护
完工后需进密性检测(漏风率≤5%)和模拟压力测试。每季度检查墙体完整性、连接件紧固度及周边泄爆通道畅通性,腐蚀面积超过10%需立即更换。
注:施工全程需留存影像资料及检测报告,纳入工厂安全管理档案。暴雨、台风等天气后应增加专项检查频次。