一、基本信息填写
1.日期与时间:清晰记录填写记录的日期以及记录所涵盖的时间段(如:2023年10月27日08:00-16:00)。
2.设备名称/编号:写明具体设备名称(如:定压补水真空脱气机组)及设备唯一编号(如有)。
3.记录人/操作员:填写负责操作或记录的人员姓名。
4.系统名称/服务区域:注明该机组服务于哪个供暖/制冷/工艺循环水系统(如:XX大厦空调水系统、XX车间工艺冷却水系统)。
二、运行参数记录(关键部分)
1.系统压力:
*补水泵启动/停止压力:记录设定的启动压力(P1)和停止压力(P2)值(单位:MPa或Bar)。
*系统实际压力:定期(如每小时或按需)记录系统压力表显示的瞬时压力值。观察压力是否在设定范围内稳定运行。
2.水箱水位:
*膨胀水箱水位:记录水箱的液位高度(通常有刻度或液位计显示),确保在正常范围内(通常1/3-2/3或按设计要求)。注意补水动作后的水位变化。
3.真空脱气状态:
*真空度:记录真空泵运行时真空表显示的读数(单位:kPaabs或mmHg或%真空度)。这是衡量脱气效果的关键指标。
*脱气运行时间/周期:记录每次脱气装置启动和停止的时间,或记录其在一个记录周期内的累计运行时间(如:每日脱气X次,每次Y分钟)。
4.温度(如适用):
*记录系统回水温度或膨胀水箱内水温(单位:℃),高温会影响气体溶解度。
5.补水量(估算或计量):
*如有流量计,记录记录周期内的累计补水量(单位:L或m³)。无流量计时,可观察水箱水位下降后恢复的情况,估算补水需求是否异常(如:频繁大量补水可能预示系统泄漏)。
三、设备运行状态与操作记录
1.运行模式:记录设备是处于“自动运行”、“手动运行”还是“停机”状态。
2.补水泵状态:记录补水泵的启停时间、运行时长或累计运行时间。观察启停是否频繁(异常)。
3.真空泵状态:记录真空泵的启停时间、运行时长或累计运行时间(与脱气周期对应)。
4.阀门状态:如有重要手动阀门操作(如隔离阀、排污阀),记录操作时间、阀门名称及操作内容(开/关)。
5.排污操作:记录进行排污的时间(手动或自动排污启动时)。
6.异常情况:(非常重要)
*任何异常声音(异响)、振动、泄漏(水、气)、仪表显示异常(压力不稳、真空度不足、水位异常等)、报警信息(如有报警装置)都必须详细记录。
*记录发生时间、现象描述、初步处理措施(如:复位、停机检查、通知维修等)。
7.操作与维护:记录在记录周期内进行的任何操作(如切换模式、手动补水/脱气)或简单的维护(如清洁过滤器、添加润滑油-需按维护手册要求)。
四、填写注意事项
*频率:根据系统重要性、稳定性和公司规定确定记录频率(如每1小时、每2小时、每班次或每日)。异常情况需即时记录。
*单位:务必标明参数的单位(MPa,Bar,℃,L,min等)。
*清晰整洁:使用规范字体填写,避免涂改。如需修改,划掉错误内容在旁边清晰重写并签名/标注日期。
*完整性:所有设计好的记录项都应尽量填写,没有发生或不适用的可划“/”或写“无”。
*签名确认:记录人需签名,负责人(如班长、主管)应定期审阅并签字。