甲类厂房作为高风险场所,泄爆墙施工需遵循严格规范,确保人员安全与建筑防护效能。以下是关键注意事项:
1. 材料选择与认证
泄爆墙应采用轻质抗爆材料(如轻钢龙骨+岩棉复合结构、硅酸盐板等),材料需具备国家检测机构出具的耐火极限、抗爆冲击力检测报告。禁止使用普通砌体或未经认证的板材,避免时产生二次伤害。所有构件需提供出厂合格证,确保材料批次可追溯。
2. 结构设计合规性
严格依据《GB50016建筑设计防火规范》《GB50779石油化工控制室抗爆设计规范》进行设计。泄压面积需通过计算确定,通常不小于厂房体积的0.05-0.22㎡/m³。墙体应避开主承重结构,与相邻设备保持≥3m安全距离。特殊部位(如转角、洞口)需设置加强筋,接缝处采用弹性密封胶并预留5-10mm变形缝。
3. 施工工艺控制
安装时需确保竖向龙骨间距≤1.2m,横向支撑间距≤0.6m,螺栓紧固扭矩值需达到设计要求。板材拼接应错缝安装,接缝填充防火密封胶。严禁在墙体随意开孔,必须穿墙的管线应预埋套管并用防爆填料密封。施工期间需同步进行隐蔽工程验收,留存影像资料。
4. 配套系统协调
电气线路须与泄爆墙保持300mm以上间距,应急照明系统不得嵌入墙体。通风系统需设置防爆阀,与泄爆墙联动设计。施工前应与消防、暖通进行BIM协同,避免管线冲突影响泄压效率。
5. 验收与维保
竣工后需进行专项检测:气密性测试(压差500Pa时泄漏量≤1.5m³/h·㎡)、动态压力测试(模拟0.1MPa冲击荷载)。日常维护应每季度检查密封胶老化情况,每年进行结构紧固件复紧,破损板件需48小时内更换。
施工过程中应建立防爆专区警戒,使用防爆工具作业。特别要注意冬季施工时胶粘剂的低温固化特性,环境温度低于5℃时应采取升温措施。通过全过程质量控制,确保泄爆墙在突发事故中实现快速泄压(响应时间≤0.1s)、定向泄爆的功能。