以下是关于镀锌线管厂家预埋的说明,内容控制在要求范围内:
---
# 镀锌线管预埋施工技术要点
一、材料选择与验收
1. 管材标准
选用符合GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》标准的热浸镀锌线管(SC管),锌层厚度≥65μm,管壁均匀无砂眼。DN15-DN32常用壁厚1.6mm,DN40以上≥2.0mm。
2. 进场验收
- 查验厂家质保书与检测报告(含锌层附着力、盐雾试验数据)
- 外观检查:无压扁、锌层剥落、管内毛刺
- 管径公差控制在±0.5mm内
二、预埋关键工艺
1. 定位放线
按施工图弹设双线(管线中心线+20cm控制线),遇梁柱交叉时提前计算标高偏移。
2. 沟槽处理
- 混凝土结构内预埋:采用扎丝绑扎固定,管间距≥25mm
- 砖墙预埋:开槽深度≥管径+15mm,槽宽≥管径+20mm
3. 管道敷设
- 弯曲半径≥6倍管径,使用弯管器
- 过伸缩缝安装金属软管补偿(长度≥300mm)
- 管口用护套封堵,防止混凝土渗入
4. 防雷接地
每段镀锌管用φ6圆钢跨接焊通,焊缝长度≥30mm,焊接后补刷富锌漆。
三、质量控制要点
1. 防堵措施
直线段每15m、转弯处设过渡盒,管盒连接用锁母紧固。
2. 定位精度
预埋管中心位移≤5mm,成排管线高度偏差≤3mm/2m。
3. 防腐加强
在酸性环境(地下室等)时,管外壁涂刷环氧沥青漆加强防护。
四、验收标准
| 项目 | 允许偏差 | 检测方法 |
|---------------|-------------|------------------|
| 垂直度 | ≤3mm/2m | 激光投线仪 |
| 并列管高差 | ≤1mm | 水准仪测量 |
| 接地电阻 | ≤1Ω | 接地电阻测试仪 |
> 注意事项:
> 1. 严禁在镀锌管上直接焊接支架(破坏锌层)
> 2. 混凝土浇筑时设专人护管,防止振捣移位
> 3. 拆模后3日内完成通管检查,及时处理堵塞
---
本要点涵盖材料选型、施工工艺、质量控制等关键环节,符合JGJ16《民用建筑电气设计规范》要求,确保镀锌线管预埋工程满足电气通路安全及建筑结构完整性需求。实际施工需结合具体工程图纸深化实施。(字数:486)