菏泽IC三相分离器的安装需遵循规范流程,确保设备运行。以下是关键步骤:
一、前期准备
1. 技术核查:核对设计图纸,确认设备尺寸、接口位置,检查配件完整性(分离板、导流管等)。
2. 场地勘察:测量基础平台,承载力需≥150kN/m²,水平误差≤3mm/m,预留检修空间(周边1.5m以上)。
二、基础施工
1. 混凝土浇筑:采用C30混凝土,预埋20mm厚钢制锚板,螺栓孔位偏差<2mm。
2. 水平校准:使用激光水准仪检测,调整垫铁确保整体水平度≤0.1%。
三、设备吊装
1. 双吊车协同作业:选用25吨吊车主吊+10吨辅助吊车,钢丝绳夹角≤60°,设置防摆牵引绳。
2. 定位:下落速度控制在0.5m/min,就位后立即安装临时支撑架。
四、管道连接
1. 进料管安装:DN200不锈钢管,坡度1%倾向反应器,法兰连接使用石墨缠绕垫片。
2. 沼气系统:DN150管道进行0.25MPa气密性测试,30分钟压降<1%为合格。
五、电气集成
1. 仪表接线:4-20mA信号线采用屏蔽双绞线,接地电阻<4Ω。
2. 联动测试:模拟液位信号,校验电磁阀启闭响应时间≤3秒。
六、系统验证
1. 水压试验:注水至设计液位1.5倍,保压24小时无渗漏。
2. 带料调试:初始负荷按设计值30%投加,每周递增15%,监测VFA<200mg/L。
注意事项
• 吊装需持证司索工指挥
• 气密试验前拆除塑料仪表保护罩
• 调试阶段每日检测出水SS<150mg/L
严格按照该流程安装,可保证三相分离器实现>95%的泥水分离效率,沼气纯度达到65%以上。建议保留72小时试运行数据作为验收基准。